J'avais déjà commencé à travailler sur les décalages mais je tournais encore en rond lorsque j'ai lu votre réponse... ce fut la révélation :)
Je l'ai mis immédiatement en pratique et ça fonctionne à merveille moyennant une conversion en flottant pour multiplier le tout de 1.024 et reconversion en ...
2 résultats trouvés
- 17 juin 2016, 16:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Traitement de 64 bits sur M340
- Réponses : 3
- Vues : 3197
- 17 juin 2016, 11:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Traitement de 64 bits sur M340
- Réponses : 3
- Vues : 3197
Traitement de 64 bits sur M340
Bonjour.
J'ai un M340 en liaison TCP-IP Modbus avec un débitmètre qui me renvoie des totalisateurs sous la forme suivante :
- 1 valeur non signée de 64 bits reçue coté M340 sur un tableau de 4 Integer qui représente un volume exprimé en litres
- 1 valeur de 64 bits IEEE754 (flottant) reçue coté ...
J'ai un M340 en liaison TCP-IP Modbus avec un débitmètre qui me renvoie des totalisateurs sous la forme suivante :
- 1 valeur non signée de 64 bits reçue coté M340 sur un tableau de 4 Integer qui représente un volume exprimé en litres
- 1 valeur de 64 bits IEEE754 (flottant) reçue coté ...