1245 résultats trouvés

par sinced
16 juin 2024, 00:17
Forum : Siemens
Sujet : Licence USB transferable? [RESOLU]
Réponses : 3
Vues : 218

Re: Licence USB transferable?

Oui ça fonctionne. Dès l'instant où tu possède une clé USB Siemens, tu peux transporter n'importe quelle licence. Seul cas spécifique si tu as un serveur de licence flottantes et que ce dernier est configuré pour ne pas accepter les transfert Serveur <-> PC. Il faut alors brancher la clé USB sur le...
par sinced
16 juin 2024, 00:14
Forum : Siemens
Sujet : Wincc Unified Runtime V18 Swac Login Error [RESOLU]
Réponses : 2
Vues : 207

Re: Wincc Unified Runtime V18 Swac Login Error

Salut, Je n'ai pas encore utiliser Unified en prod, mais là le serveur semble inaccessible. Est ce que les droits d'accès du PC te permette d'accéder au serveur, en termes de règles réseau j'entends? Il faut peut être vérifier ça avec le service info du site ou tu déploie ça. Bonsoir a tous. Le ser...
par sinced
01 juin 2024, 18:46
Forum : Siemens
Sujet : Wincc Unified Runtime V18 Ecran Gris
Réponses : 0
Vues : 163

Wincc Unified Runtime V18 Ecran Gris

Bonjour a tous,
J'essaie depuis le pc serveur de lancer WinCC Unified Runtime.
Quand je saisis l'adresse IP dans le navigateur j'ai bien la page d'acceuil par contre quand je clique sur START RUNTIME PROJECT j'ai un ecran gris.
par sinced
01 juin 2024, 18:44
Forum : Siemens
Sujet : Wincc Unified Runtime V18 Swac Login Error [RESOLU]
Réponses : 2
Vues : 207

Wincc Unified Runtime V18 Swac Login Error [RESOLU]

Bonjour a tous, Avez-vous deja rencontre l'erreur ci-dessous ? Il s'agit d'une tentative de connexion a WinCC Unified Runtime V18 depuis un PC sur le reseau. Je precise que j'ai essaye de cliquer sur User Management qui m'emmene vers une page erreur de connexion. Le Unified Runtime tourne sous Windo...
par sinced
31 mai 2024, 14:35
Forum : Siemens
Sujet : Licence USB transferable? [RESOLU]
Réponses : 3
Vues : 218

Licence USB transferable? [RESOLU]

Bonjour J'ai des licences OSD mais la machine cible sur laquelle je veux travailler n'a pas de connexion internet. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'activer déjà cette license sur un poste qui a accès à internet puis obtenir la possibilité de transférer sur une clé usb afin de rentransferer...
par sinced
07 mai 2024, 12:59
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 942

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Sinced, Il y a un problème avec la recopie des données dans la table de mots doubles. Si tu affiches les données en hexadécimal tu constateras qu'il y a un mot en commun avec le double mot précédent et un mot en commun avec le double mot suivant. Du coup tu retrouves les valeurs de 4 en 4 : %MD200 ...
par sinced
06 mai 2024, 20:04
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 942

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Salut Sinced, Dans la VAT, je mettrai que les adresse %MD200, MD204 (si tu fait une lecture des U32 ou S32 pour pas etre a cheval sur les octets). Après je pense a un problème de format. pour en etre sur perso, je range les données de la requête dans une zone de DB(exemple pour une lecture de 30 ré...
par sinced
06 mai 2024, 12:39
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 942

Re: Adresses Modbus Diris I-60

roudy a écrit : 06 mai 2024, 11:01 De mémoire, il ne faut utiliser que LOAD #1, pas 2 et 3.
Mais,... je sais plus pourquoi.
et comment faire quand tu as 2 charges derriere ?
par sinced
06 mai 2024, 12:38
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 942

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ? Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle. Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 2...
par sinced
03 mai 2024, 09:11
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 942

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Ca fonctionne bien merci pour l'astuce. Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/files/2022-05/DIRIS-DIGIWARE-I-60-2.2.0_COMMUNICATION-TABLE_2022-05_CMT_EN.html semble etre differente de la version de mon equi...