Re: Redondance de CPUs M580
Salut,
Tu ne peux pas mettre de NOC dans un rack X80 sur une architecture redondante, elles ne peuvent que s'installer dans les racks redondants. Sur les racks X80 il faut utiliser des cartes NOS.
Merci Fish pour ton retour.
Le NOS apparemment serait un switch. La question que je me pose est ...
- 09 mars 2026, 22:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance de CPUs M580
- Réponses : 5
- Vues : 561
Re: Redondance de CPUs M580
Bonjour,
ça dépend ! Tu veux que tes réseaux sur les NOC soient en redondance ou pas ?
Actuellement j'ai une station simplex avec des NOCs qui communiquent avec plusieurs equipements. Le besoin c'est juste de transformer la station actuelle en station redondante. Il n'y a pas un besoin de ...
- 09 mars 2026, 11:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance de CPUs M580
- Réponses : 5
- Vues : 561
Redondance de CPUs M580
Bonjour a tous,
Au niveau des CPUs M580, je souhaite partir d'une CPU simplex a CPU redondante. Actuellement j'ai 2 cartes NOC et des chassis RIO sur la CPU serie 40 simplex.
Pour la migration pensez vous qu'il soit possible de deplacer les 2 cartes NOC sur un chassis RIO ? Ou alors ilfaut ...
Au niveau des CPUs M580, je souhaite partir d'une CPU simplex a CPU redondante. Actuellement j'ai 2 cartes NOC et des chassis RIO sur la CPU serie 40 simplex.
Pour la migration pensez vous qu'il soit possible de deplacer les 2 cartes NOC sur un chassis RIO ? Ou alors ilfaut ...
- 07 mars 2026, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] ADDR vers ADDMX
- Réponses : 7
- Vues : 2330
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ...
- 15 nov. 2025, 13:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
- Réponses : 9
- Vues : 2369
Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Le modbus est un protocole des annees 70 (a un poil de cul pres certes :D )
Il a été concu pour répondre aux problemes de l'époque, avec les moyens de l'époque. C'est a dire PAS la sécurité.
Si on veux de la sécurité, il faut utiliser des protocoles concus pour la sécurité. Comme l'OPC UA par ...
- 15 nov. 2025, 13:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
- Réponses : 9
- Vues : 2369
- 14 nov. 2025, 20:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
- Réponses : 5
- Vues : 2857
Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Petite information là dessus. A un moment donné sous certaines versions de TIA Portal WinCC Advanced, il n'était pas possible d'ajouter un pilote Modbus TCP en cohabitation avec du S7 IP dans le même projet c'était comme une sorte de limitation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il faut y ...
- 14 nov. 2025, 20:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
- Réponses : 7
- Vues : 2018
Re: PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
BONJOUR,
Je dispose d'un API M221 (TM221CE40T) de Schneider avec une carte entrée analogique pour la lecture de débit et une carte sortie analogique pour faire varier la fréquence d'un ATV630 afin de réguler le débit pour qu'il ne dépasse pas la consigne.
J'ai essayé mais ça n'a pas aboutit ...
- 14 nov. 2025, 20:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
- Réponses : 9
- Vues : 2369
Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Bonjour,
Tu peux le faire avec un firewall pas directement depuis EcoStruxure Control Expert.
Le firewall te permettra de configurer les codes fonctions autorisées, il permet meme de définir le type de requêtes et les registres autorisés.
https://copperhilltech.com/blog/cybersecurity-firewall ...
Tu peux le faire avec un firewall pas directement depuis EcoStruxure Control Expert.
Le firewall te permettra de configurer les codes fonctions autorisées, il permet meme de définir le type de requêtes et les registres autorisés.
https://copperhilltech.com/blog/cybersecurity-firewall ...
- 09 nov. 2025, 21:05
- Forum : Section soft
- Sujet : Système de controle commande open source: Proview
- Réponses : 78
- Vues : 57810
Re: Système de controle commande open source: Proview
Le projet est mort.