1275 résultats trouvés

par sinced
16 mars 2026, 21:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Redondance de CPUs M580
Réponses : 5
Vues : 561

Re: Redondance de CPUs M580


Salut,
Tu ne peux pas mettre de NOC dans un rack X80 sur une architecture redondante, elles ne peuvent que s'installer dans les racks redondants. Sur les racks X80 il faut utiliser des cartes NOS.


Merci Fish pour ton retour.
Le NOS apparemment serait un switch. La question que je me pose est ...
par sinced
09 mars 2026, 22:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Redondance de CPUs M580
Réponses : 5
Vues : 561

Re: Redondance de CPUs M580


Bonjour,
ça dépend ! Tu veux que tes réseaux sur les NOC soient en redondance ou pas ?


Actuellement j'ai une station simplex avec des NOCs qui communiquent avec plusieurs equipements. Le besoin c'est juste de transformer la station actuelle en station redondante. Il n'y a pas un besoin de ...
par sinced
09 mars 2026, 11:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Redondance de CPUs M580
Réponses : 5
Vues : 561

Redondance de CPUs M580

Bonjour a tous,
Au niveau des CPUs M580, je souhaite partir d'une CPU simplex a CPU redondante. Actuellement j'ai 2 cartes NOC et des chassis RIO sur la CPU serie 40 simplex.
Pour la migration pensez vous qu'il soit possible de deplacer les 2 cartes NOC sur un chassis RIO ? Ou alors ilfaut ...
par sinced
07 mars 2026, 10:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] ADDR vers ADDMX
Réponses : 7
Vues : 2330

Re: [M580] ADDR vers ADDMX


A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ...
par sinced
15 nov. 2025, 13:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Réponses : 9
Vues : 2369

Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580


Le modbus est un protocole des annees 70 (a un poil de cul pres certes :D )
Il a été concu pour répondre aux problemes de l'époque, avec les moyens de l'époque. C'est a dire PAS la sécurité.

Si on veux de la sécurité, il faut utiliser des protocoles concus pour la sécurité. Comme l'OPC UA par ...
par sinced
15 nov. 2025, 13:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Réponses : 9
Vues : 2369

Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580

itasoft a écrit : 14 nov. 2025, 20:25 Solution bestiale qui consiste à limiter la plage des variables localisées et les réserver à la COM
-------clic zoom-----
01.JPG
Avec ça tu réduis donc la plage accessible du coup si tu as d'autres équipements qui doivent écrire tu es dans la m**de.
par sinced
14 nov. 2025, 20:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Réponses : 5
Vues : 2857

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Petite information là dessus. A un moment donné sous certaines versions de TIA Portal WinCC Advanced, il n'était pas possible d'ajouter un pilote Modbus TCP en cohabitation avec du S7 IP dans le même projet c'était comme une sorte de limitation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il faut y ...
par sinced
14 nov. 2025, 20:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
Réponses : 7
Vues : 2018

Re: PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221


BONJOUR,

Je dispose d'un API M221 (TM221CE40T) de Schneider avec une carte entrée analogique pour la lecture de débit et une carte sortie analogique pour faire varier la fréquence d'un ATV630 afin de réguler le débit pour qu'il ne dépasse pas la consigne.

J'ai essayé mais ça n'a pas aboutit ...
par sinced
14 nov. 2025, 20:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Réponses : 9
Vues : 2369

Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580

Bonjour,
Tu peux le faire avec un firewall pas directement depuis EcoStruxure Control Expert.
Le firewall te permettra de configurer les codes fonctions autorisées, il permet meme de définir le type de requêtes et les registres autorisés.
https://copperhilltech.com/blog/cybersecurity-firewall ...
par sinced
09 nov. 2025, 21:05
Forum : Section soft
Sujet : Système de controle commande open source: Proview
Réponses : 78
Vues : 57810

Re: Système de controle commande open source: Proview

Le projet est mort.