8 résultats trouvés

par MathieuDG2R
16 sept. 2025, 17:31
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Serveur PCvue
Réponses : 1
Vues : 2932

Serveur PCvue

Bonjour

Quel est l’intérêt d'un serveur PCvue par rapport a un poste classique??

Merci
par MathieuDG2R
19 déc. 2024, 11:47
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Récupérer chiffres heures et minutes PCvue
Réponses : 1
Vues : 4693

Récupérer chiffres heures et minutes PCvue

Bonjour

Y a t il un moyen de récupérer les chiffres des heures et des minutes et de les enregistrer dans des @variables dans PCvue??

Merci

Mathieu
par MathieuDG2R
31 oct. 2024, 10:17
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Export valeurs courante sur PCvue
Réponses : 2
Vues : 4382

Export valeurs courante sur PCvue

Bonjour

J'aurais voulus savoir si il exister une méthode pour relever les valeurs de certaines variables a un instant T et exporter l'ensemble dans un fichier CSV ou XML, le but étant d'automatiser le relevé de certain compteur

Cordialement

Mathieu
par MathieuDG2R
27 mars 2024, 10:01
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PCVue] Conversion variable mesure et commande
Réponses : 4
Vues : 3983

Re: [PCVue] Conversion variable mesure et commande

Cedric39 a écrit : 15 mars 2024, 09:15 Essai avec la conversion -100 6453.5

C'est le calcul inverse de ta conversion. Température pour valeur mot a 0; température pour valeur maxi du mot (65535)
ça marche nickel!! merci!!
par MathieuDG2R
15 mars 2024, 08:53
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PCVue] Conversion variable mesure et commande
Réponses : 4
Vues : 3983

Re: [PCVue] Conversion variable mesure et commande

Merci

Malheureusement, avec le +100/-100 la mise a l'échelle fonctionne pas super, et on a pas trop la possibilité de passer en float, la table d'adressage étant déjà défini, on va surement s'orienter sur une solution de passer en entiers signés avec facteur 10 et mise à l'échelle pour les décimales
par MathieuDG2R
12 mars 2024, 09:40
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PCVue] Conversion variable mesure et commande
Réponses : 4
Vues : 3983

[PCVue] Conversion variable mesure et commande

Bonjour

J'explique mon problème, j'ai des automates qui communique en modbus, donc entiers non signé, et pour mes mesures de températures, pour pouvoir avoir des décimale et température négatif, on ajoute 100 et on multiplie par 10 avant d'envoyer sur le mode bus dans l'automate exemple ...
par MathieuDG2R
28 nov. 2023, 16:12
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PCVue décomposer un mot en booléen
Réponses : 5
Vues : 2790

Re: PCVue décomposer un mot en booléen

Merci pour vos réponses

Par contre, je ne trouve pas comment créer un programme
par MathieuDG2R
28 nov. 2023, 14:43
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PCVue décomposer un mot en booléen
Réponses : 5
Vues : 2790

PCVue décomposer un mot en booléen

Bonjour

Je suis sur un projet PCvue, et dans un soucis d'économie de variables, je voudrais importer un mot depuis un automate en Modbus IP et ensuite décomposer ce mot en bits en mettant chaque bit dans une variable booléenne, chacun de ces booléens correspondant à un état d'entrée ToR ...