Re: Conversion PL7 4.5 Unity V8

Slts, Ya pas de %MB sur Unity il faut les remplacer par des STRING Ex : %MB2000 :16 déclarer une variable de type STRING à l’adresse absolue %MW2000/2 PS: si tu pouvais éviter de remplir tout le forum avec des comptes rendus de un kilomètre de long, lol cliquer dessus pour agrandir l'image Cap.JPG ...
par teteph56
20 juin 2016, 12:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Conversion PL7 4.5 Unity V8
Réponses : 10
Vues : 5828

Conversion PL7 4.5 Unity V8

Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de conversion d'un programme existant sous PL7 vers Unity. La conversion semble bien se passer, pas d'erreur significative dans le rapport (erreur sur table animation..) Or, j'utilisais une communication "mode caractères" avec un équipement ...