Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide, je viens de reprendre ce sujet et effectivement en créant une variable booléenne pour signaler l'erreur de communication qui ensuite je déclare bit d'inhibition pour chaque tendance, je coupe l'envoi des données sur la base des données SQL :D
oui je ...
2 résultats trouvés
- 23 janv. 2024, 15:31
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PCVue] Eviter l'écriture dans la base des données quand la communication est coupé
- Réponses : 2
- Vues : 3476
- 09 janv. 2024, 11:33
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PCVue] Eviter l'écriture dans la base des données quand la communication est coupé
- Réponses : 2
- Vues : 3476
[PCVue] Eviter l'écriture dans la base des données quand la communication est coupé
Bonjour,
j'ai un système de supervision des données sous PcVue et Kepserver. Je suis en train de tester l'installation des interrupteurs pour couper la connexion au réseau des équipements sous supervision. Certains équipements doivent rester allumés 7/7j donc je voudrais dissocier l'écriture des ...