5 résultats trouvés

par SIGMA
27 sept. 2017, 12:59
Forum : Supervision industrielle
Sujet : WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS
Réponses : 5
Vues : 3423

Re: WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS

Bonjour Karim,

Vous voulez un prt scr de netpro ?

Merci
par SIGMA
22 sept. 2017, 23:12
Forum : Supervision industrielle
Sujet : WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS
Réponses : 5
Vues : 3423

Re: WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS

Personne ??
par SIGMA
17 sept. 2017, 14:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Variables dans UNITY PRO
Réponses : 3
Vues : 3598

Re: Variables dans UNITY PRO

Bonjour wahibo,

Dans Unity Pro tu vas dans "variables élémentaires" puis tu n'as plus qu'à filtrer par adresse pour voir les adresses utilisé de ton programme.
Il est évident que la gamme d'adresse doit avoir été configurée/étendue dans les configurations CPU auparavant "Taille des champs des ...
par SIGMA
17 sept. 2017, 14:14
Forum : Siemens
Sujet : Sauvegarde DB
Réponses : 9
Vues : 11782

Re: Sauvegarde DB

Bonjour Armand,

Il suffit de copier les DB "En Ligne" et de les copier "Hors Ligne" comme cela tu as une sauvegarde des valeurs actuelles de ton installation.

Bon courage
par SIGMA
17 sept. 2017, 13:03
Forum : Supervision industrielle
Sujet : WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS
Réponses : 5
Vues : 3423

WINCC 7.4 Ajout nouvelle station OS

Bonjour à vous,

J'aimerai avoir votre aide pour l'installation et configuration d'un nouveau poste OS sur WINCC 7.4

Mon architecture est la suivante:

Station Simatic PC "OSS" (WinCC 7.4)
HW config : WinCC Appl (Projet multiposte) + IE General ...