3 résultats trouvés

par Fabrice67
02 oct. 2025, 12:08
Forum : Siemens
Sujet : Crée deux réseaux supplémentaires CPU 1515
Réponses : 1
Vues : 1288

Crée deux réseaux supplémentaires CPU 1515

Bonjour à tous,

J’ai un réseau automate avec une CPU qui possède déjà deux réseaux différents.
Je dois rajouter encore deux réseaux supplémentaires, j’ai donc ajouté deux couplers et mes modules déportés par la suite.

Mon problème est que dans TIA Portal je n’arrive pas à faire le lien entre la ...
par Fabrice67
24 janv. 2024, 09:41
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
Réponses : 8
Vues : 1489

Re: [TIA V17] Archive utilisateur

Bonjour,

Bon, j'ai abandonné l'idée d'affiché un TXT sur un panel l'écriture ce fait directement dans un HTML que je peux par la suite afficher a l'écran.
Le rajout de ligne se fait à chaque fois en bas de page.

Est-il possible de faire une insertion de ligne en haut de page pour que l'opérateur ...
par Fabrice67
22 janv. 2024, 15:14
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
Réponses : 8
Vues : 1489

Re: [TIA V17] Archive utilisateur

Bonjour,

Après quelques heures de recherche :D
Ci-joint le script ainsi que la modification à faire dans les variables sur HMI.

J'ai juste encore un petit problème, je n'arrive pas affiché la doc TXT sur le panel quelqu'un aurai une idée ?