Effectivement pour faire le lien entre les 2, il faut utiliser une variable.
Le SCADA basic met un bit à 1, que le VBA détecte sur un "value change".
Si tu as accès au support pcvue, un exemple y est décris.
23 résultats trouvés
- 29 août 2016, 11:18
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PC Vue] Exécution des programmes
- Réponses : 3
- Vues : 3020
- 13 août 2016, 09:48
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA portal tempo
- Réponses : 11
- Vues : 11484
Re: TIA portal tempo
Ou tu te la fais ta tempo.
Un front correspondant à une base de temps.
Une valeur de temps.
Une entrée de validation.
Une addition et une comparaison dans ton bloc et c'est parti.
Un front correspondant à une base de temps.
Une valeur de temps.
Une entrée de validation.
Une addition et une comparaison dans ton bloc et c'est parti.
- 09 août 2016, 12:51
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
- Réponses : 17
- Vues : 8672
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Pour le fin mot de l'histoire, il fallait passer le paramètre "message time out" à 10ms.
Il était à 2 secondes. PCVUE passait donc 2 secondes par trame.
En résumé, ce time out ne fonctionne pas du tout comme un time out.
Il était à 2 secondes. PCVUE passait donc 2 secondes par trame.
En résumé, ce time out ne fonctionne pas du tout comme un time out.
- 08 août 2016, 12:56
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
- Réponses : 17
- Vues : 8672
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
D'accord merci de l'info. Pour vous préciser le problème, suite aux tests : J'ai 6 trames de différents types. 12 secondes de rafraichissement. En supprimant une trame, le rafraichissement passe à 10 secondes. Il semblerait que PCVUE passe 2 secondes par trame. Je l'observe aussi dans l'explorer. Il...
- 08 août 2016, 12:08
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
- Réponses : 17
- Vues : 8672
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Est-ce que vous conseillez de faire:
- plein de petites trames ?
- quelques grandes trames ?
- plein de petites trames ?
- quelques grandes trames ?
- 08 août 2016, 11:57
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
- Réponses : 17
- Vues : 8672
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Salut,
Je pense que c'est la récupération des valeurs.
En regardant dans l'Explorer, on observe bien un rafraichissement toutes les 12 secondes.
Je n'ai pas encore fait le test sur un autre PC, ni avec une longueur de trames plus petite.
Je pense que c'est la récupération des valeurs.
En regardant dans l'Explorer, on observe bien un rafraichissement toutes les 12 secondes.
Je n'ai pas encore fait le test sur un autre PC, ni avec une longueur de trames plus petite.
- 07 août 2016, 13:35
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
- Réponses : 17
- Vues : 8672
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Mes variables sont dans des DB globaux oui.
La taille de trame me parait raisonnable. Le projet n'en est qu'a ses débuts.
J'aurais plus des trames plus longues à l'avenir.
(d'où mon inquiétude pour la lenteur)
La taille de trame me parait raisonnable. Le projet n'en est qu'a ses débuts.
J'aurais plus des trames plus longues à l'avenir.
(d'où mon inquiétude pour la lenteur)
- 07 août 2016, 13:33
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PC Vue] Recette
- Réponses : 12
- Vues : 7872
Re: [PC Vue] Recette
salut,
il y a du VBA inclus dans PCVUE.
On peut facilement lancer un script VBA à l'ouverture d'une vue par exemple, pour remplir la combobox.
il y a du VBA inclus dans PCVUE.
On peut facilement lancer un script VBA à l'ouverture d'une vue par exemple, pour remplir la combobox.
- 05 août 2016, 15:32
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PC Vue] Recette
- Réponses : 12
- Vues : 7872
Re: [PC Vue] Recette
Donc il faut que tu ouvres le fichier.
Tu dois avoir une ligne par recette.
Une petite boucle pour remplir la combobox.
Ca me semble faisable en VBA![Clin d’œil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Tu dois avoir une ligne par recette.
Une petite boucle pour remplir la combobox.
Ca me semble faisable en VBA
![Clin d’œil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- 05 août 2016, 14:45
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PC Vue] Recette
- Réponses : 12
- Vues : 7872
Re: [PC Vue] Recette
Où sont stockées tes données ? Dans des fichiers ? 1 seul fichier ?