23 résultats trouvés

par kevinAutom
29 août 2016, 11:18
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Exécution des programmes
Réponses : 3
Vues : 3020

Re: [PC Vue] Exécution des programmes

Effectivement pour faire le lien entre les 2, il faut utiliser une variable.
Le SCADA basic met un bit à 1, que le VBA détecte sur un "value change".

Si tu as accès au support pcvue, un exemple y est décris.
par kevinAutom
13 août 2016, 09:48
Forum : Siemens
Sujet : TIA portal tempo
Réponses : 11
Vues : 11484

Re: TIA portal tempo

Ou tu te la fais ta tempo.
Un front correspondant à une base de temps.
Une valeur de temps.
Une entrée de validation.
Une addition et une comparaison dans ton bloc et c'est parti.
par kevinAutom
09 août 2016, 12:51
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Réponses : 17
Vues : 8672

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Pour le fin mot de l'histoire, il fallait passer le paramètre "message time out" à 10ms.
Il était à 2 secondes. PCVUE passait donc 2 secondes par trame.

En résumé, ce time out ne fonctionne pas du tout comme un time out.
par kevinAutom
08 août 2016, 12:56
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Réponses : 17
Vues : 8672

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

D'accord merci de l'info. Pour vous préciser le problème, suite aux tests : J'ai 6 trames de différents types. 12 secondes de rafraichissement. En supprimant une trame, le rafraichissement passe à 10 secondes. Il semblerait que PCVUE passe 2 secondes par trame. Je l'observe aussi dans l'explorer. Il...
par kevinAutom
08 août 2016, 12:08
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Réponses : 17
Vues : 8672

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Est-ce que vous conseillez de faire:
- plein de petites trames ?
- quelques grandes trames ?
par kevinAutom
08 août 2016, 11:57
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Réponses : 17
Vues : 8672

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Salut,
Je pense que c'est la récupération des valeurs.
En regardant dans l'Explorer, on observe bien un rafraichissement toutes les 12 secondes.
Je n'ai pas encore fait le test sur un autre PC, ni avec une longueur de trames plus petite.
par kevinAutom
07 août 2016, 13:35
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Réponses : 17
Vues : 8672

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Mes variables sont dans des DB globaux oui.
La taille de trame me parait raisonnable. Le projet n'en est qu'a ses débuts.
J'aurais plus des trames plus longues à l'avenir.

(d'où mon inquiétude pour la lenteur)
par kevinAutom
07 août 2016, 13:33
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Recette
Réponses : 12
Vues : 7872

Re: [PC Vue] Recette

salut,
il y a du VBA inclus dans PCVUE.
On peut facilement lancer un script VBA à l'ouverture d'une vue par exemple, pour remplir la combobox.
par kevinAutom
05 août 2016, 15:32
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Recette
Réponses : 12
Vues : 7872

Re: [PC Vue] Recette

Donc il faut que tu ouvres le fichier.
Tu dois avoir une ligne par recette.
Une petite boucle pour remplir la combobox.

Ca me semble faisable en VBA ;-)
par kevinAutom
05 août 2016, 14:45
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Recette
Réponses : 12
Vues : 7872

Re: [PC Vue] Recette

Où sont stockées tes données ? Dans des fichiers ? 1 seul fichier ?