719 résultats trouvés

par Mantysse
03 sept. 2025, 16:09
Forum : Professionnel - Sous traitance et autre...
Sujet : Présentation – Réseau d'indépendants KLIPER
Réponses : 1
Vues : 3188

Re: Présentation – Réseau d'indépendants KLIPER

Bonjour,

Merci pour cette présentation, je viens de la déplacer dans la bonne partie du forum.

Bien à vous
par Mantysse
10 févr. 2025, 14:54
Forum : Parlez de tout
Sujet : Système de filtration d'eau pour automate de dosage - Conseil technique
Réponses : 2
Vues : 7401

Re: Système de filtration d'eau pour automate de dosage - Conseil technique

Bonjour Charliy,

Regarde chez HYDAC, c'est un des spécialistes du traitement des fluides.
https://www.hydac.com/fr-fr/
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit bon marché et sans maintenance préventive

Sinon pourquoi une "filtration par gravité"?

bonne journée
par Mantysse
07 janv. 2025, 15:36
Forum : Parlez de tout
Sujet : La pire bourde de ma carrière !
Réponses : 26
Vues : 16067

Re: La pire bourde de ma carrière !

Hello,

Remplacer un contacteur de puissance sans consignation, s'en rendre compte quand 2 phases se touchent, avoir tout l'atelier en carafe et moi avec un gros point rouge au niveau de la vue.
Plus de peur que de mal, mais j'ai bien failli ne jamais écrire ses lignes... J'avais encore de la morve ...
par Mantysse
19 août 2024, 16:24
Forum : Parlez de tout
Sujet : Enquête métier
Réponses : 6
Vues : 6075

Re: Enquête métier

Hello,

Idem, je suis dispo en MP.
Je ne suis pas certain d'être hyper réactif mais je me tiens disponible.

A+
Mant
par Mantysse
10 juil. 2024, 09:37
Forum : Parlez de tout
Sujet : Utile en automatisme ?
Réponses : 1
Vues : 3030

Re: Utile en automatisme ?

Hello,

En automatisme ce que tu décris s'appelle la simulation de partie opérative, c'est souvent aussi long de créer un programme de simulation que de faire le programme lui-même.
ça a donc un coût non négligeable, mais en retour tu obtiens un certain nombre d'avantages:
- Réduction du temps de ...
par Mantysse
01 avr. 2024, 17:37
Forum : Parlez de tout
Sujet : Fiche de test AF
Réponses : 5
Vues : 5796

Re: Fiche de test AF

Hello,

Logiquement pour une SAT, tu pars des URS (User requirement Specification) de ton client. C'est logiquement exprimé dans un CDC...

A+
Mant
par Mantysse
27 juil. 2023, 13:24
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Guide pratique SISTEMA
Réponses : 16
Vues : 20763

Re: Guide pratique SISTEMA

JC87 a écrit : 27 juil. 2023, 11:38 Bonjour,

Mantysse a été plus rapide que moi :D Cela dit si le document doit être mis à dispo de manière permanente il faudrait peut être demander l’autorisation à l'auteur. Son adresse courriel est sur la page de garde.

JC
C'est pas faux ça...
par Mantysse
26 juil. 2023, 09:00
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Guide pratique SISTEMA
Réponses : 16
Vues : 20763

Re: Guide pratique SISTEMA

Hello,

Ci-dessous un lien Dropbox (temps de mise a disposition aléatoire mais d'au moins une semaine)
https://www.dropbox.com/s/w2cy7n46duynj ... 9.pdf?dl=0

A+
Mant
par Mantysse
29 juin 2023, 16:43
Forum : Parlez de tout
Sujet : Reconversion automaticien
Réponses : 1
Vues : 1790

Re: Reconversion automaticien

Hello,

Je viens de t'envoyer un MP avec mon numéro de téléphone pour discuter de tout ça.

A+
Mant
par Mantysse
04 mai 2023, 11:50
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Guide pratique SISTEMA
Réponses : 16
Vues : 20763

Re: Guide pratique SISTEMA

Hello,

J'ai malheureusement pour vous, fait une purge dans ma dropbox... je ne le retrouve plus...

Désolé & Bonne recherche...