3 résultats trouvés

par Louischoq1
30 mai 2024, 09:33
Forum : Siemens
Sujet : Problème de communication entre hmi et cpu
Réponses : 7
Vues : 5219

Re: Problème de communication entre hmi et cpu

Bonjour et merci à vous,

J'ai résolu le problème. Après avoir supprimé la sécurité, j'ai dû supprimer toutes les liaisons, puis charger le matériel. Ensuite, j'ai recréé la liaison en glissant simplement le fil bleu entre les deux appareils. Une fois cela fait, j'ai réattribué la liaison à mes ...
par Louischoq1
30 mai 2024, 08:18
Forum : Siemens
Sujet : Problème de communication entre hmi et cpu
Réponses : 7
Vues : 5219

Re: Problème de communication entre hmi et cpu

Tout d'abord, merci de ta réponse.

Oui, je l'ai désactivée car je n'ai pas besoin de sécurité, mais cela ne fonctionne toujours pas, même sans.
par Louischoq1
29 mai 2024, 16:31
Forum : Siemens
Sujet : Problème de communication entre hmi et cpu
Réponses : 7
Vues : 5219

Problème de communication entre hmi et cpu

Bonjour,

J'ai un problème de connexion entre mon HMI TP1200 COMFORT (6AV2124-0MC01-0AX0) et ma CPU 1515-2 PN (6ES7515-2AN03-0AB0). Sur mon projet, j'ai bien une liaison correcte et je suis sur TIA V18.

J'ai réussi à obtenir une erreur sur l'HMI : "L'API 192.168.1.1 n'est pas fiable ; une ...