par Rhautmain
24 sept. 2024, 19:45
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème en VBA - Excel
Réponses : 4
Vues : 2752

Re: Problème en VBA - Excel

Mais c'est quoi le mode APPEND ? :oops:
Je suis un peu paumé la :ugeek:
par Rhautmain
24 sept. 2024, 18:09
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème en VBA - Excel
Réponses : 4
Vues : 2752

Problème en VBA - Excel

Salut !
Je suis sur la programmation d'un TRS en VBA a partir de fichier CSV récupérer depuis une machine.
alors que tout marchait bien je me suis rendu compte que mes données ne s'empilait chaque heure pas mais était remplacée chaque heure (périodicité des envoies des nouvelles données par CSV ...
par Rhautmain
06 sept. 2024, 11:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire
Réponses : 3
Vues : 1249

PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Salut à tous !!

J’ai un petit problème, je dois me taper 120 lignes à la main ou je fais : « variable := 0 » pour réinitialiser des compteurs, y’a t il un moyen plus simple de remettre les plages de données à zéro ? Sachant que ces variables ce suivent toutes (ma variables de départ est %mw1000 et ...
par Rhautmain
11 juil. 2024, 08:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7
Réponses : 10
Vues : 3156

Re: Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7

Merci beaucoup j’ai réussi ca tourne parfaitement, j’ai utiliser (%SW51 AND 16#00FF)/100 et c’est niquel !!
Plus qu’à mettre un RAZ des compteur après chaque CSV transféré !!
par Rhautmain
08 juil. 2024, 13:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7
Réponses : 10
Vues : 3156

Re: Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7

Merci beaucoup mais comment je pourrais programmer le fait que nous sommes à une heure pile (type 14h00) ??

Pour faire clair en fait je cherche à programmer un bit de transfert qui indiquerais à mon proface quand envoyer un CSV, j’essaie de créer un TRS…
par Rhautmain
08 juil. 2024, 11:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7
Réponses : 10
Vues : 3156

Besoin de réinitialiser mes compteurs toutes les heures sur PL7

Salut à tous,
Je suis nouveau dans la programmation et j’aurais besoin d’aide pour remettre à zéro un compteurs toutes les heures de la journée, autant le faire heure par heure de façon anarchique ce n’est pas très difficile cependant je n’ai pas trouver comment le faire de façon précise ( type ...