3 résultats trouvés

par manuorne
17 juil. 2024, 20:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet
Réponses : 5
Vues : 924

Re: passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet

super merci pour ta réponse

effectivement c'est sur le dessus de la carte "SV:2.80"

ou puis-je la regarder sur ma config materiel et comment la changer si elle n'est pas la meme?
cordialement
par manuorne
17 juil. 2024, 19:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet
Réponses : 5
Vues : 924

Re: passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet

salut itasoft merci pour ta réponse et l'intéret que tu as porté a mon post
-ce que je fait cest que je récupere le programme depuis unity en fesant un transfert depuis l'automate
- apres je change ma cpu par la bmx p34 20302 en physique sur l'automate puis je fait ma modif come quoi j'ai changé ...
par manuorne
17 juil. 2024, 19:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet
Réponses : 5
Vues : 924

passer un M340 connecté en série avec un magelis en modbus, a un réseau éthernet

Bonjour a tous, je cherche comment passer mon automate M340 qui fonctionne déja sur une machine avec un magelis en série mais qui est isolé a le mettre sur un réseau ethernet existant.
La cpu est une carte BMXP34 20102avec un port serie et un port CAN OPEN2, j'ai essayé de changé la carte par une ...