Bonjour à tous,
je cherche s'il existe des interfaces pour conserver mon câblage actuel sur des TSX DEY64D2K pour se raccorder sur des BMXDDI6402K.
Lors de précédentes migrations, j'ai déjà vu des produits Schneider spéciaux pour s'adapter rapidement d'un modèle à l'autre et il y avait des ...
9 résultats trouvés
- 29 janv. 2025, 17:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Question Cablage - interface entre les connecteurs Premium et M340
- Réponses : 10
- Vues : 3896
- 29 janv. 2025, 17:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Bonjour,
pour info mon souci venait bien du type de protocole il était en UniTE... j'ai mis en MODBUS TCP et tout fonctionne nickel
Merci encore
pour info mon souci venait bien du type de protocole il était en UniTE... j'ai mis en MODBUS TCP et tout fonctionne nickel
Merci encore
- 09 janv. 2025, 14:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, même si la mienne est tardive.
j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année
A la demande générale, j'ai gribouillé un "synoptique vite fait à la main :lol:
Essai_S.png
Je pense qu'il y a un bout de la réponse (pour ne pas dire ...
j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année
A la demande générale, j'ai gribouillé un "synoptique vite fait à la main :lol:
Essai_S.png
Je pense qu'il y a un bout de la réponse (pour ne pas dire ...
- 23 déc. 2024, 16:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Bonjour,
mon installation n'est toujours pas en route et j'ai plusieurs défauts dont le plus gênant est un défaut de communication.
Comme dans mon TSX Premium, au niveau de la carte de communication, je n'ai que l'adresse IP de déclarée et ça ne fonctionne pas.
Le compteur d'erreurs de com s ...
mon installation n'est toujours pas en route et j'ai plusieurs défauts dont le plus gênant est un défaut de communication.
Comme dans mon TSX Premium, au niveau de la carte de communication, je n'ai que l'adresse IP de déclarée et ça ne fonctionne pas.
Le compteur d'erreurs de com s ...
- 26 juil. 2024, 11:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Il n'y a pas de notion de vitesse ou trafic, il doit y avoir une 50/60 aine de mots échangées toutes les 5 minutes d'un coté et une 10 aine toutes les minutes sur le Sofrel
- 26 juil. 2024, 09:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
il n'as pas u remarquer que sur le M340 ya déjà un port Ethernet intégré à l'UC
Si mais je voulais raccorder toutes les liaisons ethernet sur l'automate pour faire plus propre. Si dans mon cas la NOC ne me sert à rien... autant tout déporter sur un swtich qui sera" légèrement" moins cher
- 25 juil. 2024, 18:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Ok merci
Dans la CPU, je mets une adresse pour discuter avec le PC et dans la NOC celle pour les échanges avec les autres process, c'est ca ?
Dans la CPU, je mets une adresse pour discuter avec le PC et dans la NOC celle pour les échanges avec les autres process, c'est ca ?
- 25 juil. 2024, 16:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
Re: M340 - BMX NOC0401
Effectivement j'étais tombé la dessus dans la doc mais je trouvais qu'il manquait un truc...
J'avais affecté une adresse IP en statique et du coup je ne fais rien d'autre ? la communication ira chercher les infos au bon endroit dans l'automate ?
Ou je ne mets rien du tout comme info sur la carte et ...
J'avais affecté une adresse IP en statique et du coup je ne fais rien d'autre ? la communication ira chercher les infos au bon endroit dans l'automate ?
Ou je ne mets rien du tout comme info sur la carte et ...
- 25 juil. 2024, 16:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 - BMX NOC0401
- Réponses : 14
- Vues : 4487
M340 - BMX NOC0401
Bonjour à tous,
je dois remplacer un TSX 57 Premium sous PL7 Pro par un M340 et j'ai un souci de connaissance avec Control Expert Classique v15.
Mon automate est relié en Ethernet à un réseau d'autres Premium (via modem) et à un Sofrel en local.
Dans les 2 cas, ce sont les automates tiers qui ...
je dois remplacer un TSX 57 Premium sous PL7 Pro par un M340 et j'ai un souci de connaissance avec Control Expert Classique v15.
Mon automate est relié en Ethernet à un réseau d'autres Premium (via modem) et à un Sofrel en local.
Dans les 2 cas, ce sont les automates tiers qui ...