124 résultats trouvés

par Laurent
16 déc. 2025, 12:56
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]
Réponses : 1
Vues : 1391

Re: Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]

Bonjour,

je marque ce sujet résolu, on y est arrivé.

Il faut bien envoyer le mot de passe pour passer le relais en niveau d'accès 3, acceptant les commandes.
Pour info, le mot de passe par défaut est 'AAAA' ; on peut l'envoyer en écrivant la valeur 16#4141 dans les registres 0 et 1.
Cela fait ...
par Laurent
17 nov. 2025, 13:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Config pour un read_var en M340
Réponses : 5
Vues : 957

Re: Config pour un read_var en M340

Salut,

pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon ...
par Laurent
17 nov. 2025, 13:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Accès lecture seul programme automate
Réponses : 3
Vues : 825

Re: Accès lecture seul programme automate

Avec Ecostruxure Control Expert, on peut choisir le mode de connexion :
- programmation
- surveillance

Le mode surveillance permet de voir le code animé, mais ce doit être à peu près tout.
On peut fixer le mode par défaut dans les options de ECE : menu Outils > Options > Connexion > Mode de ...
par Laurent
17 nov. 2025, 12:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Réponses : 9
Vues : 1296

Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580

Salut,

rien de mieux à proposer qu'installer un pare-feu pour limiter les choses.
Je n'ai pas d'actions chez Phoenix Contact, mais j'aime bien leurs produits, le pare-feu mGuard 4302 ferait l'affaire ( https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/routeur-fl-mguard-4302-1357840 ).

Les dernières ...
par Laurent
27 oct. 2025, 15:40
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]
Réponses : 1
Vues : 1391

Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]

Bonjour,

faute de mieux, je poste ici, mais ça concerne la communication avec un relais de protection haute tension, pas vraiment un automate "autre".

Je suis en train de modifier un programme API (un Quantum, mais peu importe) pour communiquer en MODBUS avec un relais de protection P14D, le genre ...
par Laurent
21 oct. 2025, 08:17
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Réponses : 12
Vues : 3857

Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle

itasoft a écrit : 21 oct. 2025, 03:27 Ya deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuse (le bon, la brute .....)
C'est pas dans 100 000 dollars au soleil, plutôt ?
par Laurent
17 sept. 2025, 10:43
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Profinet wago vers pheonix contact
Réponses : 1
Vues : 3805

Re: Profinet wago vers pheonix contact

Bonjour,

je ne suis pas expert, mais les modules de la gamme INLINE de Phoenix Contact fonctionnent en bus INTERBUS entre le module de communication et les autres modules constituant l'ilot d'entrées/sorties.
La tête IL PN BK DI8-DO4 pourrait être remplacée par une tête IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC ...
par Laurent
04 août 2025, 08:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TSX 57 Premium Communication à l'automate échoue.
Réponses : 2
Vues : 1491

Re: TSX 57 Premium Communication à l'automate échoue.

Salut,

quelle est la référence du processeur ?
Selon le modèle, le serveur MODBUS géré par le processeur est limité en nombre de connexions, s'il y en a trop, il coupe certaines connexions ou le processeur plante.

Avec Wireshark, tu peux regarder le nombre de connexions MODBUS/TCP que le module ...
par Laurent
07 mai 2025, 16:33
Forum : Tutoriaux
Sujet : Utiliser Graphviz pour dessiner rapidement vos grafcets
Réponses : 4
Vues : 6605

Re: Utiliser Graphviz pour dessiner rapidement vos grafcets

Salut,

je ne connaissais pas, mais effectivement, ça peut être pratique.
Avec la version en ligne, c'est sympa aussi.
Merci d'avoir partagé ça !
par Laurent
02 avr. 2025, 13:10
Forum : Parlez de tout
Sujet : Utilisation de l'IA en automatisme industriel
Réponses : 9
Vues : 5478

Re: Utilisation de l'IA en automatisme industriel

Salut,

un article sur développez.com m'a fait plaisir :
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/370655/Faut-il-adopter-ou-boycotter-l-IA-Un-critique-appelle-a-boycotter-l-IA-car-elle-n-est-ni-bonne-pour-la-creativite-ni-bonne-pour-les-competences-et-a-ete-creee-pour-escroquer-les ...