Bonjour,
je marque ce sujet résolu, on y est arrivé.
Il faut bien envoyer le mot de passe pour passer le relais en niveau d'accès 3, acceptant les commandes.
Pour info, le mot de passe par défaut est 'AAAA' ; on peut l'envoyer en écrivant la valeur 16#4141 dans les registres 0 et 1.
Cela fait ...
124 résultats trouvés
- 16 déc. 2025, 12:56
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]
- Réponses : 1
- Vues : 1391
- 17 nov. 2025, 13:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Config pour un read_var en M340
- Réponses : 5
- Vues : 951
Re: Config pour un read_var en M340
Salut,
pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon ...
pour le paramètre OBJ, essaie avec '%IW', ça force le code requête 'lecture de registres d'entrées' (fonction MODBUS 4 sauf erreur).
La valeur '%MW' doit lancer une requête 'lecture de registres de sortie, avec un code fonction 3, ce qui n'est peut-être pas accepté par ton équipement.
Bon ...
- 17 nov. 2025, 13:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Accès lecture seul programme automate
- Réponses : 3
- Vues : 824
Re: Accès lecture seul programme automate
Avec Ecostruxure Control Expert, on peut choisir le mode de connexion :
- programmation
- surveillance
Le mode surveillance permet de voir le code animé, mais ce doit être à peu près tout.
On peut fixer le mode par défaut dans les options de ECE : menu Outils > Options > Connexion > Mode de ...
- programmation
- surveillance
Le mode surveillance permet de voir le code animé, mais ce doit être à peu près tout.
On peut fixer le mode par défaut dans les options de ECE : menu Outils > Options > Connexion > Mode de ...
- 17 nov. 2025, 12:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
- Réponses : 9
- Vues : 1289
Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Salut,
rien de mieux à proposer qu'installer un pare-feu pour limiter les choses.
Je n'ai pas d'actions chez Phoenix Contact, mais j'aime bien leurs produits, le pare-feu mGuard 4302 ferait l'affaire ( https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/routeur-fl-mguard-4302-1357840 ).
Les dernières ...
rien de mieux à proposer qu'installer un pare-feu pour limiter les choses.
Je n'ai pas d'actions chez Phoenix Contact, mais j'aime bien leurs produits, le pare-feu mGuard 4302 ferait l'affaire ( https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/routeur-fl-mguard-4302-1357840 ).
Les dernières ...
- 27 oct. 2025, 15:40
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]
- Réponses : 1
- Vues : 1391
Relais de protection P14D - commander un disjoncteur par la liaison série [RESOLU]
Bonjour,
faute de mieux, je poste ici, mais ça concerne la communication avec un relais de protection haute tension, pas vraiment un automate "autre".
Je suis en train de modifier un programme API (un Quantum, mais peu importe) pour communiquer en MODBUS avec un relais de protection P14D, le genre ...
faute de mieux, je poste ici, mais ça concerne la communication avec un relais de protection haute tension, pas vraiment un automate "autre".
Je suis en train de modifier un programme API (un Quantum, mais peu importe) pour communiquer en MODBUS avec un relais de protection P14D, le genre ...
- 21 oct. 2025, 08:17
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
- Réponses : 12
- Vues : 3851
- 17 sept. 2025, 10:43
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Profinet wago vers pheonix contact
- Réponses : 1
- Vues : 3802
Re: Profinet wago vers pheonix contact
Bonjour,
je ne suis pas expert, mais les modules de la gamme INLINE de Phoenix Contact fonctionnent en bus INTERBUS entre le module de communication et les autres modules constituant l'ilot d'entrées/sorties.
La tête IL PN BK DI8-DO4 pourrait être remplacée par une tête IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC ...
je ne suis pas expert, mais les modules de la gamme INLINE de Phoenix Contact fonctionnent en bus INTERBUS entre le module de communication et les autres modules constituant l'ilot d'entrées/sorties.
La tête IL PN BK DI8-DO4 pourrait être remplacée par une tête IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC ...
- 04 août 2025, 08:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX 57 Premium Communication à l'automate échoue.
- Réponses : 2
- Vues : 1491
Re: TSX 57 Premium Communication à l'automate échoue.
Salut,
quelle est la référence du processeur ?
Selon le modèle, le serveur MODBUS géré par le processeur est limité en nombre de connexions, s'il y en a trop, il coupe certaines connexions ou le processeur plante.
Avec Wireshark, tu peux regarder le nombre de connexions MODBUS/TCP que le module ...
quelle est la référence du processeur ?
Selon le modèle, le serveur MODBUS géré par le processeur est limité en nombre de connexions, s'il y en a trop, il coupe certaines connexions ou le processeur plante.
Avec Wireshark, tu peux regarder le nombre de connexions MODBUS/TCP que le module ...
- 07 mai 2025, 16:33
- Forum : Tutoriaux
- Sujet : Utiliser Graphviz pour dessiner rapidement vos grafcets
- Réponses : 4
- Vues : 6604
Re: Utiliser Graphviz pour dessiner rapidement vos grafcets
Salut,
je ne connaissais pas, mais effectivement, ça peut être pratique.
Avec la version en ligne, c'est sympa aussi.
Merci d'avoir partagé ça !
je ne connaissais pas, mais effectivement, ça peut être pratique.
Avec la version en ligne, c'est sympa aussi.
Merci d'avoir partagé ça !
- 02 avr. 2025, 13:10
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Utilisation de l'IA en automatisme industriel
- Réponses : 9
- Vues : 5477
Re: Utilisation de l'IA en automatisme industriel
Salut,
un article sur développez.com m'a fait plaisir :
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/370655/Faut-il-adopter-ou-boycotter-l-IA-Un-critique-appelle-a-boycotter-l-IA-car-elle-n-est-ni-bonne-pour-la-creativite-ni-bonne-pour-les-competences-et-a-ete-creee-pour-escroquer-les ...
un article sur développez.com m'a fait plaisir :
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/370655/Faut-il-adopter-ou-boycotter-l-IA-Un-critique-appelle-a-boycotter-l-IA-car-elle-n-est-ni-bonne-pour-la-creativite-ni-bonne-pour-les-competences-et-a-ete-creee-pour-escroquer-les ...