4 résultats trouvés

par Curtis229
24 nov. 2024, 22:06
Forum : Réseaux
Sujet : Interférence variateur avec Com Modbus
Réponses : 8
Vues : 7326

Re: Interférence variateur avec Com Modbus


Il faut utiliser un câble blindé avec 1 paire plus un troisième fils (3106A de chez belden), relier le blindage avec un cavalier de blindage a la terre.
Le troisième fils sur le 0V du port Modbus (ou le 0V automate si y en a pas), le fils restant (si vous n'avez pas utilisé le 3106) il faudra ...
par Curtis229
24 nov. 2024, 21:55
Forum : Réseaux
Sujet : Interférence variateur avec Com Modbus
Réponses : 8
Vues : 7326

Re: Interférence variateur avec Com Modbus


Bonjour,

du Modbus RTU dans du câble téléphonique sur une distance de 150m c'est vachement optimiste je trouve. Pour faire des tests avec 5m de câble ça peut marcher (je l'ai fait plein de fois), mais avec une telle distance je doute que ce soit fiable.
Au delà du fait que le câble téléphonique n ...
par Curtis229
24 nov. 2024, 19:00
Forum : Réseaux
Sujet : Interférence variateur avec Com Modbus
Réponses : 8
Vues : 7326

Re: Interférence variateur avec Com Modbus


Bonjour,
Les filtres CEM du variateur peuvent perturbées l'électronique de commande.En fonction de votre régime de neutre, il est préconisé de les déconnecté.Sur certains variateurs comme ABB, ils suffit d'enlever une vis sur le variateur.
Vérifier que votre câble de liaison n'est pas trop prêt d ...
par Curtis229
19 nov. 2024, 14:15
Forum : Réseaux
Sujet : Interférence variateur avec Com Modbus
Réponses : 8
Vues : 7326

Interférence variateur avec Com Modbus

Bonjour à tous,

Je viens chercher de l'aide pour résoudre un problème de communication entre une unité d'épuration et un poste d'injection GRDF. Le mode de communication est le Modbus RTU et les deux unités sont reliées avec un câble téléphonique (juste 1 paire des ce câble est utilisé sur une ...