Merci itasoft pour ta réponse.

oui comme tu la dit, un REAL est codé sur deux mots %MW j'etait déjà au courant de cela, ce que j'etais pas sûr c'etait de l'adressage de ce REAL.

Bon du coup j'ai déjà une petite idée des modifs que j'ai à faire dans mon prog et mon IHM.

Par contre je pense que ça ...
par GinoS
03 mai 2025, 18:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Besoin d'aide Concernant la lecture/écriture de REAL dans un équipement MODBUS
Réponses : 3
Vues : 719

Besoin d'aide Concernant la lecture/écriture de REAL dans un équipement MODBUS

Bonjour à tous.

Ce sujet fait suite à un ancien sujet que j'ai créé il y a quelques mois, mais il n'est pas forcément nécessaire de le consulter pour comprendre, il rajoute seulement un peu de contexte.

Je remets le lien pour les curieux : https://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=8300

D ...
par GinoS
13 déc. 2024, 11:01
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK
Réponses : 9
Vues : 5559

Re: Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK

Je crois que globalement, j'ai du mal à comprendre la documentation de ce variateur ET comment l'utiliser avec les boutons physiques.

Dans la deuxième documentation, gentiment fournie par JC (AN0005 Unidrive SP and Commander SK Using the Drive’s Control Word), il est question de "Pr" (Pr 6.42, 6.43 ...
par GinoS
13 déc. 2024, 01:03
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK
Réponses : 9
Vues : 5559

Re: Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK


En grattant un peu sur le site de Nidec (qui a racheté Leroy Somer aux ricains) j'ai trouvé une note d'application qui explique très bien comment procéder.

http://www.controltechniques.com/CTDownloads/SharePoint/Download.aspx?SiteId=5&ProductId=43

C'est la "AN0005 Unidrive SP and Commander SK ...
par GinoS
12 déc. 2024, 16:31
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK
Réponses : 9
Vues : 5559

Problème de configuration Modbus RTU variateur DIGIDRIVE SK

Bonjour, Bonsoir, je me présente, Gino S., élève en deuxième année de BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques).

Dans le cadre de mon projet de fin d'études, qui est de créer une soufflerie pour tester des éoliennes expérimentales/pour particuliers de A à Z,