4 résultats trouvés

par GLEOJU
04 juil. 2025, 17:14
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Pilotage Variateur SEW MDX61B avec movi-plc DHE41B
Réponses : 3
Vues : 2500

Re: Pilotage Variateur SEW MDX61B avec movi-plc DHE41B

STO = Bornier X17 j’ai câblé X17.1 > X17.3 et X17.2 X17.4

Pour ce qui est de la commande d’activation, je commande DI0 en +24VDC sur X13.1 et X13.11 GND est-ce correct ? Quelle configuration mettre dans Drivestarup entrée IPOS ?

Pour le moment je n’ai rien réussi à faire avec, que ce soit en mode ...
par GLEOJU
03 juil. 2025, 18:59
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Pilotage Variateur SEW MDX61B avec movi-plc DHE41B
Réponses : 3
Vues : 2500

Pilotage Variateur SEW MDX61B avec movi-plc DHE41B

Bonjour,

Je suis actuellement entrain de découvrir SEW et plus particulièrement les Variateurs MDX61B.

Depuis quelques jours, je tente de piloter un variateur MDX61B via sa carte de communication DHE41B, mais sans succès.
Mon objectif est de commander un moteur asynchrone SEW 230/400V – 0,75 kW à ...
par GLEOJU
06 févr. 2025, 17:00
Forum : Siemens
Sujet : ENREGISTREMENT RECETTE
Réponses : 2
Vues : 946

Re: ENREGISTREMENT RECETTE

Bonjour,

Mon objectif était simplement de comprendre le fonctionnement, et je crois avoir finalement compris.

Sur mon IHM, j'ai un champ E/S qui permet de nommer une recette. Ce champ est associé à une variable de type STRING dans l'IHM, nommée F1_Recettes_DB_Nom, laquelle est elle-même liée à un ...
par GLEOJU
04 févr. 2025, 20:32
Forum : Siemens
Sujet : ENREGISTREMENT RECETTE
Réponses : 2
Vues : 946

ENREGISTREMENT RECETTE

Bonjour,

Je suis technicien de maintenance et, pour ma culture personnelle, j'essaie de comprendre le fonctionnement de l'enregistrement de recettes sur carte SD dans un programme. Le tout tourne sur TIA V17, avec un IHM et une CPU S7-1200.