3 résultats trouvés
- 05 févr. 2025, 15:05
- Forum : Mesures
- Sujet : branchement pt100 deux fils sur automate
- Réponses : 6
- Vues : 20852
Re: branchement pt100 deux fils sur automate
Malheureusement dans le paramétrage pour l'entrée analogique de mon automate je n'ai que 0 à 10V et Potentiomètre je n'ai pas accès à une entrée en intensité, que faire alors ?
- 05 févr. 2025, 10:41
- Forum : Mesures
- Sujet : branchement pt100 deux fils sur automate
- Réponses : 6
- Vues : 20852
Re: branchement pt100 deux fils sur automate
Merci pour la réponse rapide,
sur la sonde il y a marqué 0...60°C/4...20mA et les instructions de branchement demande du 7,5V à 30V donc elle admet peut être déjà un convertisseur, cependant je demande surtout car n'étant pas sûr du branchement, est-ce qu'il y a un quelconque danger pour l'automate ...
sur la sonde il y a marqué 0...60°C/4...20mA et les instructions de branchement demande du 7,5V à 30V donc elle admet peut être déjà un convertisseur, cependant je demande surtout car n'étant pas sûr du branchement, est-ce qu'il y a un quelconque danger pour l'automate ...
- 05 févr. 2025, 10:27
- Forum : Mesures
- Sujet : branchement pt100 deux fils sur automate
- Réponses : 6
- Vues : 20852
branchement pt100 deux fils sur automate
Bonjour,
J'ai une sonde pt100 deux fils que j'alimente sur du continu en 24V/2.1A.
De ce que j'ai compris je devrais en retirer un courant de 4 à 20mA en fonction de la température.
J'ai beau chercher je ne trouve pas de façon de brancher une pt100 deux fils sur un convertisseur de température.
Dois ...
J'ai une sonde pt100 deux fils que j'alimente sur du continu en 24V/2.1A.
De ce que j'ai compris je devrais en retirer un courant de 4 à 20mA en fonction de la température.
J'ai beau chercher je ne trouve pas de façon de brancher une pt100 deux fils sur un convertisseur de température.
Dois ...