Bonjour,
Ça a fonctionné. J'ai pas mal tâtonné pour venir à bout d'erreurs F30611 après le chargement du CU320. Voilà grossièrement ce que j'ai fait pour la mise en service:
HW Config:
- Relever les F_dest_add de chaque entrainement (dans les télégrammes profisafe)
- Compiler et charger la conf ...
21 résultats trouvés
- 29 oct. 2025, 11:35
- Forum : Siemens
- Sujet : Exporter un objet STARTER vers HW Config
- Réponses : 3
- Vues : 1271
- 10 oct. 2025, 17:31
- Forum : Siemens
- Sujet : Exporter un objet STARTER vers HW Config
- Réponses : 3
- Vues : 1271
Re: Exporter un objet STARTER vers HW Config
J'ai suivi cette méthode pour générer un GSDML depuis un objet STARTER, c'est prévu pour TIA mais ça semble avoir fonctionné.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92022677/sinamics-g-s-generating-gsdml-files-for-s120-s150-g130-g150-s110?dti=0&lc=en-TN
Mise en service dans une semaine ...
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92022677/sinamics-g-s-generating-gsdml-files-for-s120-s150-g130-g150-s110?dti=0&lc=en-TN
Mise en service dans une semaine ...
- 10 oct. 2025, 16:34
- Forum : Siemens
- Sujet : Exporter un objet STARTER vers HW Config
- Réponses : 3
- Vues : 1271
Exporter un objet STARTER vers HW Config
Bonjour,
Je dois migrer un S120 profibus en profinet, on remplace juste le CU320-2DP par un CU320-2PN en conservant les entrainements.
J'ai remplacé le CU dans le projet Starter en conservant tel-quel la topologie et tous les télégrammes "définis par l'utilisateur".
L'idée maintenant est d ...
Je dois migrer un S120 profibus en profinet, on remplace juste le CU320-2DP par un CU320-2PN en conservant les entrainements.
J'ai remplacé le CU dans le projet Starter en conservant tel-quel la topologie et tous les télégrammes "définis par l'utilisateur".
L'idée maintenant est d ...
- 10 oct. 2025, 16:05
- Forum : Siemens
- Sujet : [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
- Réponses : 6
- Vues : 2571
Re: [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
Merci, ça devrait le faire.
En tout cas il n'y a pas d'erreur de code, je testerai lundi en réel.
En tout cas il n'y a pas d'erreur de code, je testerai lundi en réel.
- 08 oct. 2025, 08:38
- Forum : Siemens
- Sujet : [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
- Réponses : 6
- Vues : 2571
Re: [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
En fait, mes variables stat sont un UDT comprenant plusieurs types.
Pour les DINT ça fonctionne très bien:
L ED [AR1,P#8.0]
T #CPT.ENTREES.MEASURED_VALUE
Mais pour les BOOL est ce qu'il y a plus simple que de me taper du ligne à ligne?
U E [AR1,P#12.0]
= #CPT.ENTREES.POWER_ERROR
U E [AR1,P ...
Pour les DINT ça fonctionne très bien:
L ED [AR1,P#8.0]
T #CPT.ENTREES.MEASURED_VALUE
Mais pour les BOOL est ce qu'il y a plus simple que de me taper du ligne à ligne?
U E [AR1,P#12.0]
= #CPT.ENTREES.POWER_ERROR
U E [AR1,P ...
- 07 oct. 2025, 09:11
- Forum : Siemens
- Sujet : [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
- Réponses : 6
- Vues : 2571
Re: [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
Merci pour le code,
je vais tester ça demain
je vais tester ça demain
- 02 oct. 2025, 13:51
- Forum : Siemens
- Sujet : Crée deux réseaux supplémentaires CPU 1515
- Réponses : 1
- Vues : 1285
Re: Crée deux réseaux supplémentaires CPU 1515
Salut,
Les coupleurs PN/PN servent justement à séparer deux réseaux. Ta CPU ne pourra pas communiquer avec les réseaux 3 et 4.
Il faut que tu ajoutes un CP1543 ou CP1545 sur ton rack
Les coupleurs PN/PN servent justement à séparer deux réseaux. Ta CPU ne pourra pas communiquer avec les réseaux 3 et 4.
Il faut que tu ajoutes un CP1543 ou CP1545 sur ton rack
- 02 oct. 2025, 10:55
- Forum : Siemens
- Sujet : [STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
- Réponses : 6
- Vues : 2571
[STEP7 v5] Copier une plage d'entrées périphériques dans les STAT d'un FB
Bonjour,
En Step7 classique, j'ai créé un FB dans lequel je souhaite copier toute la plage d'entrées d'une carte de comptage dans les variables statiques.
Je pourrais mettre un BLKMOV avec en entrée P#E 280.0 BYTE 16 et en sortie une variable statique, mais ce que je veux c'est passer l'adresse de ...
En Step7 classique, j'ai créé un FB dans lequel je souhaite copier toute la plage d'entrées d'une carte de comptage dans les variables statiques.
Je pourrais mettre un BLKMOV avec en entrée P#E 280.0 BYTE 16 et en sortie une variable statique, mais ce que je veux c'est passer l'adresse de ...
- 19 sept. 2025, 08:23
- Forum : Siemens
- Sujet : visualisation lunettes sur TIA Portal
- Réponses : 1
- Vues : 1828
Re: visualisation lunettes sur TIA Portal
Bonjour,
Un FC est un une fonction qui peut être appelée plusieurs fois dans le même cycle de scrutation, TIA ne peut pas savoir quelle instance tu veux visualiser.
Pour visualiser une instance de FC il faut faire un clic droit sur son appel, puis "Ouvrir et visualiser".
Un FC est un une fonction qui peut être appelée plusieurs fois dans le même cycle de scrutation, TIA ne peut pas savoir quelle instance tu veux visualiser.
Pour visualiser une instance de FC il faut faire un clic droit sur son appel, puis "Ouvrir et visualiser".
- 16 juin 2025, 11:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 SAfety - SDI1602 Module absent ou différent
- Réponses : 0
- Vues : 2130
M580 SAfety - SDI1602 Module absent ou différent
Bonjour,
Je récupère en cours de route un projet avec un M580 safety que je dois mettre en service.
L'API est déjà installé sur site, la conf est simple:
- eP58 2040s + CPRO
- SDI1602
- SDI1602
- SDO0802
- SDO0802
J'ai chargé le programme, mais quand je me mets en ligne sur la conf et que je ...
Je récupère en cours de route un projet avec un M580 safety que je dois mettre en service.
L'API est déjà installé sur site, la conf est simple:
- eP58 2040s + CPRO
- SDI1602
- SDI1602
- SDO0802
- SDO0802
J'ai chargé le programme, mais quand je me mets en ligne sur la conf et que je ...