1945 résultats trouvés

par JC87
31 mai 2024, 17:23
Forum : Siemens
Sujet : Problème le clock ne fonctionne pas
Réponses : 13
Vues : 710

Re: Problème le clock ne fonctionne pas

Le message d'erreur n'est pas très parlant. Déjà ferme les 50 fenêtres ouvertes dans TIA, compile la configuration matérielle et réessaye de la transférer.

JC
par JC87
31 mai 2024, 15:10
Forum : Siemens
Sujet : Problème le clock ne fonctionne pas
Réponses : 13
Vues : 710

Re: Problème le clock ne fonctionne pas

Bonjour, L’utilisation des mémentos de cadence se fait au niveau de la configuration des appareils dans les propriétés générales de la CPU. Mémentos de cadence.PNG Cela dit cette solution de facilité n'a pas toujours existé et on arrivait quand même a faire clignoter un voyant avec deux tempos. JC
par JC87
28 mai 2024, 16:56
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Unilogics / Unitronics
Réponses : 4
Vues : 322

Re: Unilogics / Unitronics

Chez Unitronics toute la gamme Unistream a les mêmes caractéristiques au niveau de l'écran, hormis la taille bien entendu. Il me semble qu'on est limité à 256 éléments par écran et c'est déjà pas mal pour un IHM qui est beaucoup vendu dans des petites tailles genre 5/7 pouces. Tu devrai appeler PL S...
par JC87
27 mai 2024, 10:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Global Data sur le M580
Réponses : 4
Vues : 322

Re: Global Data sur le M580

itasoft a écrit : 27 mai 2024, 10:14 OK, merci, j'avais encore pas vu ce coupleur gadget, BMXNGD0100. je regarde ça
Un gadget à presque 1000 balles prix tarif :mrgreen:

JC
par JC87
27 mai 2024, 10:53
Forum : Siemens
Sujet : installation STEP7
Réponses : 7
Vues : 425

Re: installation STEP7

C'est curieux, j'ai installé un Step 7 après un TIA V17 et je n'ai pas eu ce problème, j'en ai eu d'autres mais pas celui là. Je suppose que tu a téléchargé les fichiers d'installation, peut être que quelque chose est corrompu ou quelque chose est manquant au niveau Windows comme le dit Pierro ? En ...
par JC87
27 mai 2024, 09:51
Forum : Siemens
Sujet : installation STEP7
Réponses : 7
Vues : 425

Re: installation STEP7

Hello,

Tu le lance en administrateur ?

JC
par JC87
27 mai 2024, 09:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : temporistion de defaut et rearmement unitaire M340
Réponses : 7
Vues : 548

Re: temporistion de defaut et rearmement unitaire M340

Bonjour, Déjà il faut travailler avec des bits de mots. C'est bien plus simple, pour acquitter il suffit de mettre 0 dans le mot ou le double mot de défaut et en une ligne tu acquitte 32 alarmes. Idem pour savoir si une alarme est présente il suffit de comparer le mot à 0 et on sait qu'une alarme es...
par JC87
27 mai 2024, 09:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
Réponses : 8
Vues : 743

Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes

Bonjour, J'ai eu fait un truc de ce genre en Siemens avec 5 compresseurs qui alimentaient des turbines à gaz. Comme ces installations tournent H24 il y a toujours à minima un compresseur en marche. Le principe qu'on avait retenu c'est de définir un besoin en nombre de compresseurs de 1 à 5 en foncti...
par JC87
23 mai 2024, 16:52
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automaticien BR
Réponses : 4
Vues : 444

Re: Automaticien BR