1945 résultats trouvés

par JC87
03 avr. 2024, 09:38
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] Recette
Réponses : 11
Vues : 574

Re: [Vijeo Designer] Recette

Je compatis... perso j’ai eu le même problème avec une appli ou malgré toutes les déclarations possibles (retain, persistent etc.) à chaque transfert programme ça m'écrasait tous mes paramètres :evil: Je n'ai jamais trouvé de solution autre que faire une photo des écrans de paramètres avant transfer...
par JC87
03 avr. 2024, 09:31
Forum : Siemens
Sujet : Pb parametrage Tmail C
Réponses : 3
Vues : 237

Re: Pb parametrage Tmail C

Bonjour, Perso je n'ai jamais utilisé ça non plus. On a eu un gars qui a galéré avec ça il y a quelques années, fait une recherche sur le forum tu va retrouver ces messages. C'est a peu près tout ce qu'il y a eu sur le sujet ici donc je pense qu'il faudrait plutôt regarder sur le forum Siemens ou il...
par JC87
28 mars 2024, 17:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
Réponses : 5
Vues : 273

Re: [M251] Read Input Register (Code fonction 04)

Les codes 3 et 4 sont des codes de lecture pas d'écriture. La seule différence c'est que ça ne tape pas aux même endroit. Le code 4 lit en 30001-39999 alors que le code 3 lits en 40001-49999 et c'est aussi ces adresses en "4" qui sont accessibles aux codes d'écriture. Je pense plutôt à un ...
par JC87
28 mars 2024, 16:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
Réponses : 5
Vues : 273

Re: [M251] Read Input Register (Code fonction 04)

Hello,

Pourquoi un code 4 et pas 3 qui est celui utilisé le plus souvent en lecture de mots ?

JC
par JC87
25 mars 2024, 16:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 775

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

A une époque il existait au catalogue des CPU qui pouvaient être programmées soit avec PL7, soit avec Unity. Il y'avait une manip pour les flasher le bon firmware. On pouvait même faire une migration PL7-> Unity relativement facilement. Il me semblais que c’était justement le M a la fin de la référ...
par JC87
25 mars 2024, 09:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 775

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonjour, Les références se terminant en "3" sont des processeurs qui se programment en PL7-Pro, celles avec un "4" se programment en Unity/Control Expert. Donc ça n'ira pas avec le programme existant. Il faut changer la carte mémoire (qui est une PCMCIA au passage et pas une SD) ...
par JC87
25 mars 2024, 08:52
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] Configuration PROFINET
Réponses : 2
Vues : 263

Re: [S7-400] Configuration PROFINET

Bonjour,

Ne faudrait il pas rentrer dans le paramétrage de la CP et lui dire qu'elle sera contrôleur IO Profinet ? J'avais fait ça avec une CP343 sur un 300 et il me semble que par défaut ce n'est pas fait.

JC
par JC87
22 mars 2024, 16:00
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : B&R Power Panel C70
Réponses : 0
Vues : 272

B&R Power Panel C70

Bonjour,

Un client me demande s'il serait possible de faire un backup d'un Power Panel C70. A priori il faut Automation Studio mais comme je ne connait B&R que de nom je n'en suis pas sur. Donc est ce que c'est le bon soft et peut on faire un upload sur ce genre de panels ? Merci.

JC
par JC87
21 mars 2024, 11:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 775

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Béryl a écrit : 19 mars 2024, 16:19 Tu es sûr de ton adresse 8.2 SYS ?
Tu ne serais pas en XIP ?
En effet ça c'est une adresse XIP. En direct ce serait "SYS" tout court. Par ailleurs je plussoie pour les cartes mémoires PCMCIA, en vieillissant ça donne des trucs parfois curieux et ça n'a rien avoir avec la pile.

JC
par JC87
18 mars 2024, 09:31
Forum : Réseaux
Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
Réponses : 10
Vues : 608

Re: Conflit potentiel de serveurs DHCP

Bonjour, Je ne peut pas mettre de NOC, déjà parce que c'est pas vendu et que ça coute une blinde et d'autre part parce que le rack automate est plein. Je suis passé en IP fixe et ça m'a pris une journée pour arriver à mettre une adresse dans cette saloperie de STB ! depuis peu la partie HTTP est dés...