2042 résultats trouvés

par JC87
06 déc. 2024, 19:24
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : keyence KV-24DTP
Réponses : 2
Vues : 140

Re: keyence KV-24DTP

Hello, De mémoire : Il est possible de récupérer le programme car ce n'est pas du compilé. Le câble est un câble série simple avec coté automate une RJ11. Il y avait un soft qui s'appelait LADDER BUILDER for KV que j'ai quelque part mais pour le tien ça doit être KV- STudio et celui là je ne l'ai pa...
par JC87
05 déc. 2024, 10:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Recuperer l'heure d'un PC
Réponses : 32
Vues : 1272

Re: Recuperer l'heure d'un PC

andala a écrit : 05 déc. 2024, 10:48
JC87 a écrit : 05 déc. 2024, 10:00 ....il faudrait jouer avec le bit système %S48
Tu veux dire le %S50 et %SW49 a %SW53 ? :D

Quoi qu'il en soit, je testerai merci
C'était pour voir si tu suivais :mrgreen:

JC
par JC87
05 déc. 2024, 10:12
Forum : Siemens
Sujet : [TIA Portal V18] Exporter les images
Réponses : 2
Vues : 114

Re: [TIA Portal V18] Exporter les images

Bonjour, As tu regardé ces messages sur SPS Forum ? : https://www.sps-forum.de/threads/bilder-exportieren-tia-v18.111039/ Le gars semble avoir le même problème que toi. Bon faudra traduire parce que je ne maitrise pas trop l'allemand et de fait je ne suis pas sur que le demandeur ait eu une solution...
par JC87
05 déc. 2024, 10:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Recuperer l'heure d'un PC
Réponses : 32
Vues : 1272

Re: Recuperer l'heure d'un PC

Hello, Voila ma solution. Un événement Citect (ici toute les 30 minutes) appelle un tout petit script Cicode qui récupère l'heure système et la copie dans un tableau de 6 mots entiers. Dans l'automate (un 57 mais en Unity) transforme les INT en BCD, les met en forme avec décalage, update l'horodateu...
par JC87
04 déc. 2024, 08:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Recuperer l'heure d'un PC
Réponses : 32
Vues : 1272

Re: Recuperer l'heure d'un PC

Bonjour andala, Je pense qu'il est préférable d'utiliser la supervision Citect. Concernant le programme en Python, dis-nous d'abord ce qu'il fait. Si tu ne comprends pas précisément son fonctionnement, ne te lance pas là-dedans. Il me semble que celui-ci crée un serveur Modbus sur le PC alors que l...
par JC87
30 nov. 2024, 18:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : XBT-C4250
Réponses : 23
Vues : 2206

Re: XBT-C4250

Bonjour, Je suis désolé de m'écarter du sujet d'itasoft mais j'ai besoin de comprendre le désaccord concernant le protocole Uni-Telway. Je ne vois pas de points communs entre les protocoles UNI-TELWAY et MODBUS. C'est mal connaitre Uni-telway dans ce cas. Car Uni-telway, se sont bien des trames Mod...
par JC87
26 nov. 2024, 19:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : IOscan avec M221
Réponses : 15
Vues : 2171

Re: IOscan avec M221

Bonsoir, C'est marrant mais je vient juste d'avoir un souci très similaire. J'ai rétrofité récemment un TSX 47 qui communiquait en Modbus RTU avec un systéme DCS ABB. Le 47 a été remplacé par un M580 et on a intercalé une passerelle MOXA pour être en Modbus TCP coté Schneider et Modbus RTU coté DCS....
par JC87
26 nov. 2024, 14:27
Forum : Omron
Sujet : CQM1H - PLC Backup tool
Réponses : 5
Vues : 2627

Re: CQM1H - PLC Backup tool

MarcoTheWindows a écrit : 26 nov. 2024, 14:06 Bonjour JC,
J'ai retrouvé PLC BackupToolV6.0, je t'envoie le lien de téléchargement en mp.

Marc
Bonjour,

Merci beaucoup Marc ! J'avais trouvé une version mais sur un site plus louche que louche, je pense que c'est mieux d'ouvrir ton archive :mrgreen: A charge de revanche

JC
par JC87
24 nov. 2024, 13:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : IOscan avec M221
Réponses : 15
Vues : 2171

Re: IOscan avec M221

Bonjour et merci pour conseils. je vais tester cela ce WE. @JC87 qu'est ce que tu entends par désactiver l'Ethernet IP ? merci Bonjour, EtherNet/IP c'est un protocole comme Modbus TCP/IP. Le support physique est Ethernet mais le protocole est différent. Si tu ne l'utilise pas ce qui semble être le ...
par JC87
22 nov. 2024, 11:40
Forum : Omron
Sujet : CQM1H - PLC Backup tool
Réponses : 5
Vues : 2627

Re: CQM1H - PLC Backup tool

Bonjour,

Je remonte ce post car je suis aussi à la recherche d'un version de PLC backup tool prenant en charge les CQM1H.

JC