Bonjour Amine,
Merci pour ta réponse, mais il y a une différence entre ta proposition et le matériel que je vais avoir.
Je n'ai pas de sortie analogique sur ma CPU, donc je voulais passer par un bloc Sinaspeed pour piloter le variateur.
Et c'est là que je me demandais si j'avais besoin d'une ...
3 résultats trouvés
- 11 mars 2025, 15:24
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation pression avec variateur G120
- Réponses : 5
- Vues : 1215
- 02 mars 2025, 18:27
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation pression avec variateur G120
- Réponses : 5
- Vues : 1215
Re: Régulation pression avec variateur G120
Bonjour MiGaNuTs,
J'utilise un automate et un panel KTP400 car j'ai besoin d'avoir 2 consignes de pression différentes et réglables, avec une limite de surpression et souspression avec chacune leurs délais d'activation. Ces délais doivent aussi pouvoir être ajustées si besoin.
J'ai aussi besoin d ...
J'utilise un automate et un panel KTP400 car j'ai besoin d'avoir 2 consignes de pression différentes et réglables, avec une limite de surpression et souspression avec chacune leurs délais d'activation. Ces délais doivent aussi pouvoir être ajustées si besoin.
J'ai aussi besoin d ...
- 02 mars 2025, 16:29
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation pression avec variateur G120
- Réponses : 5
- Vues : 1215
Régulation pression avec variateur G120
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici et je reviens à l'automatisme après quelques années d'absence.
J'ai un projet plutôt simple (mais qui me fait quand même coincer, et svp soyez indulgent avec moi :lol: ).
Je veux réguler la pression en sortie d'une pompe en jouant sur la vitesse du moteur via ...
Je suis nouveau ici et je reviens à l'automatisme après quelques années d'absence.
J'ai un projet plutôt simple (mais qui me fait quand même coincer, et svp soyez indulgent avec moi :lol: ).
Je veux réguler la pression en sortie d'une pompe en jouant sur la vitesse du moteur via ...