Pour donner une suite et une fin à ce post,
Béryl m'a bien aiguillé par MP et par mail, pour enfin trouver d'où venait le problème.
Il s'agissait des bobinages de mon moteur qui étaient mal câblés (certainement d'origine en plus), le U était avec le Z (au lieu du X), le V avec le Y (le seul bien ...
3 résultats trouvés
- 09 mars 2025, 18:15
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Variateur vevor ne fonctionne pas en montage triangle
- Réponses : 5
- Vues : 2814
- 06 mars 2025, 12:07
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Variateur vevor ne fonctionne pas en montage triangle
- Réponses : 5
- Vues : 2814
Re: Variateur vevor ne fonctionne pas en montage triangle
Merci pour vos réponses rapide.
je n'arrive pas a comprendre comment mettre des photos ... (fichier trop lourd, lien vers les hébergeurs bizarre..)
sa doit bien être un relais thermique que j'ai installé, je perds les termes (un bouton noir et un bouton rouge, et une vis de réglage pour passer de ...
je n'arrive pas a comprendre comment mettre des photos ... (fichier trop lourd, lien vers les hébergeurs bizarre..)
sa doit bien être un relais thermique que j'ai installé, je perds les termes (un bouton noir et un bouton rouge, et une vis de réglage pour passer de ...
- 06 mars 2025, 10:05
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Variateur vevor ne fonctionne pas en montage triangle
- Réponses : 5
- Vues : 2814
Variateur vevor ne fonctionne pas en montage triangle
Tout d'abord bonjour à tous.
N'ayant pas de 400v chez moi, et après m'être renseigner pour trouver une solution pour faire tourner une scie à bois avec moteur électrique triphasé 220/380 3kW (le vendeur l'a fait tourné devant moi sur le réseau triphasé, elle fonctionne parfaitement), j'ai opté pour ...
N'ayant pas de 400v chez moi, et après m'être renseigner pour trouver une solution pour faire tourner une scie à bois avec moteur électrique triphasé 220/380 3kW (le vendeur l'a fait tourné devant moi sur le réseau triphasé, elle fonctionne parfaitement), j'ai opté pour ...