53 résultats trouvés
- 12 avr. 2017, 09:13
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : BEsoin d aide sur un mouvement sur kinetix 5500
- Réponses : 7
- Vues : 5440
Re: BEsoin d aide sur un mouvement sur kinetix 5500
personne n aurait des infos alors?
- 06 avr. 2017, 16:31
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 21026
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Orange signifie 'sous tension interrupteur principal ouvert'
en fait ce que je veux savoir c est si dans le cas ou :
l alim arrive a un bornier machine
Ce qui ressort du bornier et qui va a l entree du sectionneur principal ( sur la porte ) est donc orange.
Ensuite ce qui ressort du sectionneur ...
en fait ce que je veux savoir c est si dans le cas ou :
l alim arrive a un bornier machine
Ce qui ressort du bornier et qui va a l entree du sectionneur principal ( sur la porte ) est donc orange.
Ensuite ce qui ressort du sectionneur ...
- 06 avr. 2017, 15:57
- Forum : Electricité
- Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
- Réponses : 12
- Vues : 7860
Re: demande informations pour protection etiqueteuse
ok bon je v prendre 2 DDr 30 ma en 10A comme ca c reglé , je vais repartir sur 2 phases.
phase 1 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
phase2 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
Phase 3 : mon ...
phase 1 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
phase2 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
Phase 3 : mon ...
- 06 avr. 2017, 14:58
- Forum : Electricité
- Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
- Réponses : 12
- Vues : 7860
Re: demande informations pour protection etiqueteuse
les 4 etiqueteuses sont sur la meme machines
AU NIVEAU DU DEPHASAGE CA NE CRAIND PAS DE TIRER SUR UNE SEUL PHASE,?
AU NIVEAU DU DEPHASAGE CA NE CRAIND PAS DE TIRER SUR UNE SEUL PHASE,?
- 06 avr. 2017, 11:53
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 21026
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
ah je viens de trouver mais 230 euros pieces .... c dingue...
si je monte des 30 ma 16 a derriere un disjoncteur de 3 a classique ca serait bon?
si je monte des 30 ma 16 a derriere un disjoncteur de 3 a classique ca serait bon?
- 06 avr. 2017, 11:50
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 21026
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
REBONJOUR
voila apres etude de l'histoire de mon transformateur.
J 'ai donc une protection 6A en amont du transfo , c est ok
Ensuite la doc du transfo indique qu'il faut proteger le secondaire avec UN DISJONCTEUR DE 3A;
Pour rappel je souhaite via la sortie de ce transfo generer du 230V pour ...
voila apres etude de l'histoire de mon transformateur.
J 'ai donc une protection 6A en amont du transfo , c est ok
Ensuite la doc du transfo indique qu'il faut proteger le secondaire avec UN DISJONCTEUR DE 3A;
Pour rappel je souhaite via la sortie de ce transfo generer du 230V pour ...
- 06 avr. 2017, 11:19
- Forum : Electricité
- Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
- Réponses : 12
- Vues : 7860
Re: demande informations pour protection etiqueteuse
ok je me disais bien.
PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
- 06 avr. 2017, 11:16
- Forum : Electricité
- Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
- Réponses : 12
- Vues : 7860
Re: demande informations pour protection etiqueteuse
ok je me disais bien.
PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
- 06 avr. 2017, 09:52
- Forum : Electricité
- Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
- Réponses : 12
- Vues : 7860
demande informations pour protection etiqueteuse
Bonjour,
Je dois alimenter deux tandem d étiqueteuse ( 2 de chaque coté d un convoyeurs - 1 étiqueteuse fait 450W).
MA machine étant en 380 V + N je crée donc du 230V avec une phase et N.
Donc en gros je pensais prendre une phase sortant de mon tétrapolaire général pour chaque paire d 'étiqueteuse ...
Je dois alimenter deux tandem d étiqueteuse ( 2 de chaque coté d un convoyeurs - 1 étiqueteuse fait 450W).
MA machine étant en 380 V + N je crée donc du 230V avec une phase et N.
Donc en gros je pensais prendre une phase sortant de mon tétrapolaire général pour chaque paire d 'étiqueteuse ...
- 03 avr. 2017, 17:08
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 21026
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
bonjour
j'ai donc trouve un transfo qui devrait faire l'affaire : un legrand TRANS.MONO.230-400/115-230V 400VA
Pour alimenter en 220V une prise de maintenance dans l'armoire dont le but est essentiellement de brancher une console, je devrais etre bon ^^ .^
Du coup comme protection de la prise , il ...
j'ai donc trouve un transfo qui devrait faire l'affaire : un legrand TRANS.MONO.230-400/115-230V 400VA
Pour alimenter en 220V une prise de maintenance dans l'armoire dont le but est essentiellement de brancher une console, je devrais etre bon ^^ .^
Du coup comme protection de la prise , il ...