53 résultats trouvés

par or3l
12 avr. 2017, 09:13
Forum : Allen Bradley
Sujet : BEsoin d aide sur un mouvement sur kinetix 5500
Réponses : 7
Vues : 5440

Re: BEsoin d aide sur un mouvement sur kinetix 5500

personne n aurait des infos alors?
par or3l
06 avr. 2017, 16:31
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 21026

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

Orange signifie 'sous tension interrupteur principal ouvert'

en fait ce que je veux savoir c est si dans le cas ou :


l alim arrive a un bornier machine
Ce qui ressort du bornier et qui va a l entree du sectionneur principal ( sur la porte ) est donc orange.
Ensuite ce qui ressort du sectionneur ...
par or3l
06 avr. 2017, 15:57
Forum : Electricité
Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
Réponses : 12
Vues : 7860

Re: demande informations pour protection etiqueteuse

ok bon je v prendre 2 DDr 30 ma en 10A comme ca c reglé , je vais repartir sur 2 phases.
phase 1 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
phase2 : avec un ddr 30 MA 10 A pour 2 etiqueteuses ( dont un 4A entre pour chaque etiqueteuse)
Phase 3 : mon ...
par or3l
06 avr. 2017, 14:58
Forum : Electricité
Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
Réponses : 12
Vues : 7860

Re: demande informations pour protection etiqueteuse

les 4 etiqueteuses sont sur la meme machines
AU NIVEAU DU DEPHASAGE CA NE CRAIND PAS DE TIRER SUR UNE SEUL PHASE,?
par or3l
06 avr. 2017, 11:53
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 21026

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

ah je viens de trouver mais 230 euros pieces .... c dingue...
si je monte des 30 ma 16 a derriere un disjoncteur de 3 a classique ca serait bon?
par or3l
06 avr. 2017, 11:50
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 21026

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

REBONJOUR

voila apres etude de l'histoire de mon transformateur.

J 'ai donc une protection 6A en amont du transfo , c est ok

Ensuite la doc du transfo indique qu'il faut proteger le secondaire avec UN DISJONCTEUR DE 3A;

Pour rappel je souhaite via la sortie de ce transfo generer du 230V pour ...
par or3l
06 avr. 2017, 11:19
Forum : Electricité
Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
Réponses : 12
Vues : 7860

Re: demande informations pour protection etiqueteuse

ok je me disais bien.

PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
par or3l
06 avr. 2017, 11:16
Forum : Electricité
Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
Réponses : 12
Vues : 7860

Re: demande informations pour protection etiqueteuse

ok je me disais bien.

PAr contre faut il mieux que je mette en seul DDR POUR LES 4 etiqueteuses et donc ne tirer que sur une phase ou 2 ddr et ainsi dispatcher les etiqueteuses sur 2 phases,?
par or3l
06 avr. 2017, 09:52
Forum : Electricité
Sujet : demande informations pour protection etiqueteuse
Réponses : 12
Vues : 7860

demande informations pour protection etiqueteuse

Bonjour,

Je dois alimenter deux tandem d étiqueteuse ( 2 de chaque coté d un convoyeurs - 1 étiqueteuse fait 450W).
MA machine étant en 380 V + N je crée donc du 230V avec une phase et N.
Donc en gros je pensais prendre une phase sortant de mon tétrapolaire général pour chaque paire d 'étiqueteuse ...
par or3l
03 avr. 2017, 17:08
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 21026

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

bonjour

j'ai donc trouve un transfo qui devrait faire l'affaire : un legrand TRANS.MONO.230-400/115-230V 400VA
Pour alimenter en 220V une prise de maintenance dans l'armoire dont le but est essentiellement de brancher une console, je devrais etre bon ^^ .^
Du coup comme protection de la prise , il ...