Bonjour je code en ladder, et c'est globalement ce que j'ai fais avec le bloc ctu, vous pensez que sa peut venir de la et que je dois mettre une variable intermédiaire pour %S7 ?
4 résultats trouvés
- 30 avr. 2025, 10:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Front montant qui se comporte comme un contact
- Réponses : 11
- Vues : 1620
- 30 avr. 2025, 10:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Front montant qui se comporte comme un contact
- Réponses : 11
- Vues : 1620
Re: Front montant qui se comporte comme un contact
Salut,
Vérifie que ton %M3 est un E BOOL (et pas un BOOL).
Seuls les EBOOL supportent le "contact" N ou P.
Pour les autres cas (bit de mot, ...) soit on copie dans un EBOOL soit on utilise P/N_TRIG.
A+
Bonjour merci pour votre conseil, c'est bien des EBOOL que j'ai donc cela ne vient pas de la ...
- 30 avr. 2025, 10:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Front montant qui se comporte comme un contact
- Réponses : 11
- Vues : 1620
Re: Front montant qui se comporte comme un contact
Dans option du projet : LD : la case : Détection de front par scrutation unique pour EBOOL
Bonjour merci pour votre conseil, je l'ai essayer, j'ai l'impression que cela a diminuer le nombre de fois ou le problème survient mais je continue a en avoir plus rarement auriez vous une idée ?
Merci ...
- 24 avr. 2025, 11:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Front montant qui se comporte comme un contact
- Réponses : 11
- Vues : 1620
Front montant qui se comporte comme un contact
Bonjours tous le monde,
Je suis alternant en automatisme et je code un programme automates sous Control Expert V15.3.
J'ai un compteur CTU qui s'incrémente toute les minutes (avec %S7) jusqu'à 5 qui active une bobine (%M3) et qui se reset des qu'il a atteint 5 pour me faire un signal qui s'envoie ...
Je suis alternant en automatisme et je code un programme automates sous Control Expert V15.3.
J'ai un compteur CTU qui s'incrémente toute les minutes (avec %S7) jusqu'à 5 qui active une bobine (%M3) et qui se reset des qu'il a atteint 5 pour me faire un signal qui s'envoie ...