- 06 mai 2025, 13:15
- Forum : Siemens
- Sujet : Pics de valeur à la sortie du bloc SCALE - besoin de stabilisation (Simatic Manager)
- Réponses : 3
- Vues : 590
Re: Pics de valeur à la sortie du bloc SCALE - besoin de stabilisation (Simatic Manager)
j'ai deux lignes ,j'ai le problème que sur une seul des 2 et le pic est bien avant le bloc la valeur du capteur je dois donc la lisser avant le bloc de mise a l'echelle ?
- 06 mai 2025, 10:48
- Forum : Siemens
- Sujet : Pics de valeur à la sortie du bloc SCALE - besoin de stabilisation (Simatic Manager)
- Réponses : 3
- Vues : 590
Pics de valeur à la sortie du bloc SCALE - besoin de stabilisation (Simatic Manager)
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet sous Simatic Manager(step7), et je rencontre un souci à la sortie d'un bloc SCALE.
De manière aléatoire la valeur convertie présente de grand pics momentanés par exemple la valeur passe de 4 a 7 puis revient sur le 4.
J'aimerais stabiliser ou ...
Je travaille actuellement sur un projet sous Simatic Manager(step7), et je rencontre un souci à la sortie d'un bloc SCALE.
De manière aléatoire la valeur convertie présente de grand pics momentanés par exemple la valeur passe de 4 a 7 puis revient sur le 4.