C'est un système un peu pompeux je trouve... (disons qu'il faut multiplier tes popups dans le projet) mais ca permet de limiter les boulettes en copier/merder
Quand tu en as beaucoup, c'est vrai que ca permet de limiter les erreurs
12 résultats trouvés
- 29 janv. 2026, 15:01
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Siemens 1500 et IHM KEP, animations indexées
- Réponses : 3
- Vues : 641
- 28 janv. 2026, 09:57
- Forum : Siemens
- Sujet : Utilisation des MC_xxx
- Réponses : 5
- Vues : 264
Re: Utilisation des MC_xxx
Hello tous,
Pour info :
J'ai trouvé pourquoi
MC_RESET.RESTART = True me posait problème...
il faisait un reset complet de l'objet aux valeurs initiales
Je me suis aperçu que, le codeur reprenait la valeur cumulé totale depuis le début de la mise en service ! :shock: :shock:
j'ai fouillé dans le ...
Pour info :
J'ai trouvé pourquoi
MC_RESET.RESTART = True me posait problème...
il faisait un reset complet de l'objet aux valeurs initiales
Je me suis aperçu que, le codeur reprenait la valeur cumulé totale depuis le début de la mise en service ! :shock: :shock:
j'ai fouillé dans le ...
- 27 janv. 2026, 11:46
- Forum : Siemens
- Sujet : Utilisation des MC_xxx
- Réponses : 5
- Vues : 264
Re: Utilisation des MC_xxx
Hello
j'ai progressé sur la gestion des reset / power / stop
globalement ca se passe bien
Par contre après un arrêt d'urgence, une fois ma séquence de reset / mc_power effectué
la valeur (converti) de mon codeur part en cacahuète (elle prends plusieurs milliers de mm)
pourtant elle se fige bien à ...
j'ai progressé sur la gestion des reset / power / stop
globalement ca se passe bien
Par contre après un arrêt d'urgence, une fois ma séquence de reset / mc_power effectué
la valeur (converti) de mon codeur part en cacahuète (elle prends plusieurs milliers de mm)
pourtant elle se fige bien à ...
- 25 janv. 2026, 09:54
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Siemens 1500 et IHM KEP, animations indexées
- Réponses : 3
- Vues : 641
Re: Siemens 1500 et IHM KEP, animations indexées
Hello,
Tu as eu un retour de KEPiot à ce sujet ?
Moi récemment avec un IHM KEP (cMT2x) et un API TIA v20, j'ai de temps en temps des pbm de polling de variables quand j'en ajoute au fil de mon développement...
Obligé d'aller forcer le rafraichissement de la variable avec DIAGNOSER ou alors d ...
Tu as eu un retour de KEPiot à ce sujet ?
Moi récemment avec un IHM KEP (cMT2x) et un API TIA v20, j'ai de temps en temps des pbm de polling de variables quand j'en ajoute au fil de mon développement...
Obligé d'aller forcer le rafraichissement de la variable avec DIAGNOSER ou alors d ...
- 25 janv. 2026, 09:35
- Forum : Siemens
- Sujet : Utilisation des MC_xxx
- Réponses : 5
- Vues : 264
Re: Utilisation des MC_xxx
Salut MiGaNuTs,
Merci pour tes conseils.
En effet c'est une machine qui va se prendre des arrêts d'urgences à tour de bras... pour le moment les STO tombent avec MC_POWER tjr actif
je vais déjà programmer ce qui tu m'as décris (qui était très clair
)
Je ferai un feedback.
cdt,
Alexis
Merci pour tes conseils.
En effet c'est une machine qui va se prendre des arrêts d'urgences à tour de bras... pour le moment les STO tombent avec MC_POWER tjr actif
je vais déjà programmer ce qui tu m'as décris (qui était très clair
Je ferai un feedback.
cdt,
Alexis
- 23 janv. 2026, 22:30
- Forum : Siemens
- Sujet : Utilisation des MC_xxx
- Réponses : 5
- Vues : 264
Utilisation des MC_xxx
Bonsoir tout le monde,
Je suis en pleine mise en service d'une application de positionnement d'objet sur un convoyeur à l'aide d'un S200 connecté à un 1200-G2 (via PN IRT.) (objet : to_positioning_axis)
Globalement, j'ai réussi à utiliser les fonctions de déplacement dont j'avais besoin pour mon ...
Je suis en pleine mise en service d'une application de positionnement d'objet sur un convoyeur à l'aide d'un S200 connecté à un 1200-G2 (via PN IRT.) (objet : to_positioning_axis)
Globalement, j'ai réussi à utiliser les fonctions de déplacement dont j'avais besoin pour mon ...
- 27 nov. 2025, 08:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221
- Réponses : 13
- Vues : 1988
Re: M221
Bah t'a pas le choix. Merdique expert "payant" ne fait pas les M221. Il faut forcement merdique expert basic, gratuit, pour les M221.
J'ai tellement ri... :lol:
Moi je dis "SCHNEI-Merde"... mais merdique expert "truc" c'est pas mal aussi... je te le pique !!
Blague à part,
C'est peut ...
- 30 juin 2025, 16:50
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA PORTAL et GSD Manquant ?
- Réponses : 2
- Vues : 1038
Re: TIA PORTAL et GSD Manquant ?
Hello,
Merci pour ta réponse.
En effet, on est sur des VFD qui causent en Profinet... c'était suffisament évident dans ma tête pour que ca le soit forcement pour les autres :lol: :mrgreen:
Je m'attendais à retrouver un lien entre ma "constante utilisateur" et du "hardware" dans la config de l ...
Merci pour ta réponse.
En effet, on est sur des VFD qui causent en Profinet... c'était suffisament évident dans ma tête pour que ca le soit forcement pour les autres :lol: :mrgreen:
Je m'attendais à retrouver un lien entre ma "constante utilisateur" et du "hardware" dans la config de l ...
- 30 juin 2025, 16:03
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA PORTAL et GSD Manquant ?
- Réponses : 2
- Vues : 1038
TIA PORTAL et GSD Manquant ?
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer le programme d'une machine de conditionnement en effectuant un BACKUP ONLINE
C'est un 1200 sous TIA V15
j'ai récupéré le code les variables etc... bref je suis tout content
Cette automate discute en ethernet (PN TEL-102 sinon j'en crois les commentaires) avec ...
Je viens de récupérer le programme d'une machine de conditionnement en effectuant un BACKUP ONLINE
C'est un 1200 sous TIA V15
j'ai récupéré le code les variables etc... bref je suis tout content
Cette automate discute en ethernet (PN TEL-102 sinon j'en crois les commentaires) avec ...
- 18 juin 2025, 16:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retour d expérience sur m221 et m251
- Réponses : 28
- Vues : 18911
Re: Retour d expérience sur m221 et m251
Hello,
Suivant les applications et surtout le contexte industriel il peut s’avérer utile.
Pour le M221, personnellement je le classe en Zelio/Twido évolué ++
En revanche oui, d’un point de vue purement programmation, c’est rugueux de programmer sur ME-Basic… c’est pas super fluide, il manque des ...
Suivant les applications et surtout le contexte industriel il peut s’avérer utile.
Pour le M221, personnellement je le classe en Zelio/Twido évolué ++
En revanche oui, d’un point de vue purement programmation, c’est rugueux de programmer sur ME-Basic… c’est pas super fluide, il manque des ...