19 résultats trouvés

par alexisLeCodeurLent
23 avr. 2026, 16:08
Forum : Siemens
Sujet : VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
Réponses : 10
Vues : 1501

Re: VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)


Salut,

en relisant ton post de départ tu dis
Je tente de me mettre online, code plombé du coup je ne peux rien faire...
C'est à dire qu'il y a un mot de passe, les blocs sont en Know-How? Dans ce cas Vipa ou Siemens c’est du pareil au même.


Hello

J'ai tenté un copier/coller des blocs ...
par alexisLeCodeurLent
23 avr. 2026, 15:45
Forum : Siemens
Sujet : Licence TIA
Réponses : 33
Vues : 2742

Re: Licence TIA


Siemens veux aider sa gamme récente d'automates et écrans d'entrée de gamme (les S7 1200 G2 et les écrans 'unified basic') a gagner des part de marché, face aux concurents ui ont des produits "pas cher" sur l'entrée de gamme aussi.
Du coup les produits ont des tarifs bien placé, et la licence de ...
par alexisLeCodeurLent
17 avr. 2026, 09:57
Forum : Siemens
Sujet : VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
Réponses : 10
Vues : 1501

Re: VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)

J'ai rien réussi à en tirer (peut-être pas la bonne méthode)
Du coup ca va partir en rétrofit en 1200-G2
Hasta la vista Vipa
par alexisLeCodeurLent
07 avr. 2026, 14:18
Forum : Siemens
Sujet : VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
Réponses : 10
Vues : 1501

Re: VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)

Merci pour vos retours

Je vais tenter avec WINPLC7
je vous ferai un feedback
par alexisLeCodeurLent
03 avr. 2026, 10:11
Forum : Siemens
Sujet : En ligne/hors ligne different
Réponses : 4
Vues : 1374

Re: En ligne/hors ligne different

Tu bosses avec quelle version de TIA ?
Dans mon ancienne boite j'avais eu un problème similaire sous V16
Même en faisant un rapatriement complet (aucun bloc protégé, projet 100% open)
bah j'avais le compilateur qui me gueulait dessus et m'afficher des divergences de code...
par alexisLeCodeurLent
23 mars 2026, 12:05
Forum : Siemens
Sujet : VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
Réponses : 10
Vues : 1501

VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)

Salut ter tous,

Ouai je sais, ca fait peur, j'aurai du intituler mon poste "YASKAWA beurk caca"

J'ai une bécane dans mon parc machine équipé d'un automate type S7-300 VIPA... une cochonnerie sous licence SIEMENS.

Bref
J'ai pas les sources (car jamais eu d'automaticien avant moi, du coup "bas-les ...
par alexisLeCodeurLent
23 mars 2026, 11:48
Forum : Siemens
Sujet : En ligne/hors ligne different
Réponses : 4
Vues : 1374

Re: En ligne/hors ligne different

Tu n'aurais pas modifié un tag, fait machine arrière et "enregistrer" ?
par alexisLeCodeurLent
29 janv. 2026, 15:01
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Siemens 1500 et IHM KEP, animations indexées
Réponses : 3
Vues : 1661

Re: Siemens 1500 et IHM KEP, animations indexées

C'est un système un peu pompeux je trouve... (disons qu'il faut multiplier tes popups dans le projet) mais ca permet de limiter les boulettes en copier/merder

Quand tu en as beaucoup, c'est vrai que ca permet de limiter les erreurs
par alexisLeCodeurLent
28 janv. 2026, 09:57
Forum : Siemens
Sujet : Utilisation des MC_xxx
Réponses : 5
Vues : 2245

Re: Utilisation des MC_xxx

Hello tous,

Pour info :
J'ai trouvé pourquoi

MC_RESET.RESTART = True me posait problème...
il faisait un reset complet de l'objet aux valeurs initiales

Je me suis aperçu que, le codeur reprenait la valeur cumulé totale depuis le début de la mise en service ! :shock: :shock:
j'ai fouillé dans le ...
par alexisLeCodeurLent
27 janv. 2026, 11:46
Forum : Siemens
Sujet : Utilisation des MC_xxx
Réponses : 5
Vues : 2245

Re: Utilisation des MC_xxx

Hello
j'ai progressé sur la gestion des reset / power / stop
globalement ca se passe bien

Par contre après un arrêt d'urgence, une fois ma séquence de reset / mc_power effectué
la valeur (converti) de mon codeur part en cacahuète (elle prends plusieurs milliers de mm)
pourtant elle se fige bien à ...