Bonsoir à tous,
Problème résolu !
J'ai suivi le conseil de itasoft à savoir diriger ma requête sur le serveur. Mon MW516 n'a pas la valeur de "Buf_Emiss" tel que le code est écrit dans ma copie d'écran. Surprenant puisque puisque le compte-rendu ne me retourne pas de défaut.
Pour que cela fonctionne ...
8 résultats trouvés
- 19 janv. 2026, 18:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
- Réponses : 7
- Vues : 353
- 17 janv. 2026, 12:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
- Réponses : 7
- Vues : 353
Re: Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
Avez-vous essayé d'écrire à partir de l'adresse 0 au lieu de 512 ?
A quelle cadence exécutez-vous l'instruction WRITE_VAR ? Comment est configuré le Watchdog (chien de garde) du Wago ?
Bonjour Bruce33
La nuit portant conseil, je pense avoir trouvé la cause.
Dans mon code pour tester la comm ...
- 17 janv. 2026, 12:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
- Réponses : 7
- Vues : 353
Re: Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
Pour tester faire la requête sur soi même, mettre l’adresse IP de l’automate à la place de 172.16.1.2
Pour l’exemple du dessus on doit retrouver la valeur de Buf_Emiss dans %MW516.
Si c'est vrai, ça veut dire que c'est correct coté programmation.
Bonjour itasoft,
Je ferai le test demain par ...
- 16 janv. 2026, 23:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
- Réponses : 7
- Vues : 353
Re: Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
Bonsoir dpo,
Effectivement, les sorties ANA sont de 512 à 515 et les sorties TOR sont en 516.
La copie d'écran concerne un test sur les sorties TOR.
Le compte-rendu ne signale pas d'erreur mais les sorties ne sont pas activées. Je ne comprends pas.
Ce qui me semble bizarre, c'est de déclarer des ...
Effectivement, les sorties ANA sont de 512 à 515 et les sorties TOR sont en 516.
La copie d'écran concerne un test sur les sorties TOR.
Le compte-rendu ne signale pas d'erreur mais les sorties ne sont pas activées. Je ne comprends pas.
Ce qui me semble bizarre, c'est de déclarer des ...
- 16 janv. 2026, 20:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
- Réponses : 7
- Vues : 353
Problème WRITE_VAR entre M340 et STOR et SANA WAGO
Bonsoir,
Je souhaite commander 4 sorties ANA et 16 sorties TOR d'un ilot WAGO avec l'instruction WRITE_VAR depuis un automate P342020 en Modbus TCP via le port ETH de la CPU.
Tous les tests d'écritures sont sans effets malgré un compte rendu OK.
Qu'est-ce que je loupe ?
Je souhaite commander 4 sorties ANA et 16 sorties TOR d'un ilot WAGO avec l'instruction WRITE_VAR depuis un automate P342020 en Modbus TCP via le port ETH de la CPU.
Tous les tests d'écritures sont sans effets malgré un compte rendu OK.
Qu'est-ce que je loupe ?
- 22 juil. 2025, 19:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
- Réponses : 7
- Vues : 2047
Re: Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
Bonjour MiGaNuTs,
Tout d'abord, merci pour ton aide.
J'aimerais pouvoir me passer de la carte NOC. J'ai peu de donner à traiter. Quelques requêtes READ/WRITEVAR peuvent faire l'affaire en passant par la voir 3 de la CPU.
- Est-ce que je peux aussi communiquer avec une IHM sur ce même port ?
Bruno
Tout d'abord, merci pour ton aide.
J'aimerais pouvoir me passer de la carte NOC. J'ai peu de donner à traiter. Quelques requêtes READ/WRITEVAR peuvent faire l'affaire en passant par la voir 3 de la CPU.
- Est-ce que je peux aussi communiquer avec une IHM sur ce même port ?
Bruno
- 22 juil. 2025, 16:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
- Réponses : 7
- Vues : 2047
Re: Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
Je me réponds à moi même. Pour préciser.
Selon la des description WAGA "Le coupleur reconnaît automatiquement les bornes d’E/S et crée une table image correspondant aux E/S.".
- Quelle est la structure de cette table image ?
- Comment récupérer cette table image pour l'exploiter ?
Merci de votre ...
Selon la des description WAGA "Le coupleur reconnaît automatiquement les bornes d’E/S et crée une table image correspondant aux E/S.".
- Quelle est la structure de cette table image ?
- Comment récupérer cette table image pour l'exploiter ?
Merci de votre ...
- 22 juil. 2025, 15:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
- Réponses : 7
- Vues : 2047
Modbus-TCP M340 P342020 et coupleur Wago 750-362
Bonjour à toutes et à tous
Je dois configurer une communication MODBUS-TCP entre un automate M340 P342020 + carte NOC401.2 avec un coupleur WAGO 750-362.
WAGO ne fournit pas de fichier EDS pour ce coupleur.
Comment puis-je faire pour configurer la communication dans Control Expert sans fichier EDS ...
Je dois configurer une communication MODBUS-TCP entre un automate M340 P342020 + carte NOC401.2 avec un coupleur WAGO 750-362.
WAGO ne fournit pas de fichier EDS pour ce coupleur.
Comment puis-je faire pour configurer la communication dans Control Expert sans fichier EDS ...