4 résultats trouvés

par NKT
04 août 2025, 17:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre M340 et DALI 4NET Basic
Réponses : 9
Vues : 1650

Re: Communication entre M340 et DALI 4NET Basic

Merci pour ta réponse !

J'avais déjà ce que tu me montres sur tes captures dans mon programme, c'est déjà ça !

Je viens de voir quelque chose, il y a besoin de déclarer un "DTM" qui à l'adresse de mon module ? Comme la capture ? Ou ce n'est pas nécessaire ?
par NKT
04 août 2025, 14:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre M340 et DALI 4NET Basic
Réponses : 9
Vues : 1650

Re: Communication entre M340 et DALI 4NET Basic

Super ! Je te remercie !
Le logiciel est vraiment pratique ! Et en effet avec ce que tu m'as envoyé, j'arrive à piloter le luminaire!
Par contre au niveau du PLC, ça bloque toujours. Je met le bout du programme avec le bloc que j'ai fait si jamais.

Est-ce que dans mon programme, je dois déclarer ...
par NKT
04 août 2025, 10:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre M340 et DALI 4NET Basic
Réponses : 9
Vues : 1650

Re: Communication entre M340 et DALI 4NET Basic

Je te remercie pour ta réponse !
Et oui, en effet j'ai bien fait une gaffe sur le registre comme tu le dis.
J'ai mis une capture d'écran pour le montrer, mais il s'agit du registre 100 pour l'écriture avec une longueur de mot de 6.

Par contre, après avoir modifié le programme par rapport à ça, j ...
par NKT
01 août 2025, 11:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre M340 et DALI 4NET Basic
Réponses : 9
Vues : 1650

Communication entre M340 et DALI 4NET Basic

Bonjour,

Pour le contexte, j'ai un M340 (CPU:P342020) adresse 192.168.10.150 et un module Dali 4NET Basic adresse 192.168.10.97. Il y a un driver relié au DALI, il a pour adresse DALI A7 et se trouve sur le bus Dali 0. Y'a un luminaire et par le M340, je veux simplement l'éteindre pour le moment ...