989 résultats trouvés

par fish
19 avr. 2023, 12:05
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Disjoncteur 24V ciecuit commande
Réponses : 8
Vues : 530

Re: Disjoncteur 24V ciecuit commande

Salut,
Tu les trouves page C51 du catalogue Schneider https://www.document.schneider-electric ... /#page/194
Gamme C60 HDC
par fish
17 avr. 2023, 22:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
Réponses : 19
Vues : 815

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 22:08 c'est quoi les coupleurs CRA... ??
BMECRA31210
ça permet de partir en rack X80 depuis l'UC M580 en liaison RJ45 vers des racks déportés intégrant un coupleur BMECRA31210
par fish
17 avr. 2023, 20:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
Réponses : 19
Vues : 815

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ? Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal. Ou alors j'ai raté quelque chose... Je crois pas, si on est en rac...
par fish
17 avr. 2023, 17:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
Réponses : 19
Vues : 815

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Salut,
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
par fish
15 avr. 2023, 20:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Moins chères des UC d'occasion utilisables avec Control Expert
Réponses : 15
Vues : 971

Re: Moins chères des UC d'occasion utilisables avec Control Expert

Je trouve aussi que c'est vachement cher comme CPU "pour débuter". A mon avis il n'y a pas grand chose que tu peut faire avec un M340 de base (enfin de base + un port Ethernet) mais que tu ne peut pas faire avec un S7-1200 de base également. Sauf sur le S7-1200 vaut la moitié, voire 1/3, ...
par fish
15 mars 2023, 20:28
Forum : Electricité
Sujet : electronique ventilation
Réponses : 15
Vues : 1065

Re: electronique ventilation

Salut,
Sur la doc on parle bien de Voltage Output (sortie tension en français), donc c'est bien une sortie analogique, qui varie de 0v à 10v.
Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser.
Il faut utiliser une digital Output.
par fish
06 mars 2023, 12:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Tuto Codesys ou Ecostruxure Machine Expert
Réponses : 2
Vues : 268

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Tuto Codesys ou Ecostruxure Machine Expert

Salut,
Taper tutoriel somachine ou ecostruxure machine expert sur Google !
par fish
02 mars 2023, 20:19
Forum : Parlez de tout
Sujet : Siemens
Réponses : 9
Vues : 872

Re: Siemens

Salut,
Sûrement que personne ne travaille chez Siemens sur le forum !
par fish
28 févr. 2023, 18:49
Forum : Siemens
Sujet : [S7-200] Tabouret dentiste Siemens
Réponses : 8
Vues : 519

Re: [S7-200] Tabouret dentiste Siemens

Bonjour, Blague à part, nous sommes sur un forum d'automatismes, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Même si je ne doute pas que certains pourrait avoir un début de réponse, comme un vérin fatigué ou HS, (on a tous des hobbies :)) je vous conseille d'aller voir un spécialiste ;). Un dentiste ?...
par fish
25 févr. 2023, 20:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Twido] Schéma de câblage d'une station de lavage ?
Réponses : 5
Vues : 318

Re: [TSX Twido] Schéma de câblage d'une station de lavage ?

Salut, Effectivement, le Twido se remplace très facilement par un M221, la plupart du temps, le programme est repris automatiquement, il suffit de décâbler et recâbler. Et ça restera une solution industrielle, pérenne (la preuve, remplacement aisé). Si vous passez à une carte électronique, vous êtes...