Salut,
Tu les trouves page C51 du catalogue Schneider https://www.document.schneider-electric ... /#page/194
Gamme C60 HDC
989 résultats trouvés
- 19 avr. 2023, 12:05
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Disjoncteur 24V ciecuit commande
- Réponses : 8
- Vues : 530
- 17 avr. 2023, 22:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
- Réponses : 19
- Vues : 815
- 17 avr. 2023, 20:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
- Réponses : 19
- Vues : 815
Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ? Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal. Ou alors j'ai raté quelque chose... Je crois pas, si on est en rac...
- 17 avr. 2023, 17:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
- Réponses : 19
- Vues : 815
Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580
Salut,
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
- 15 avr. 2023, 20:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Moins chères des UC d'occasion utilisables avec Control Expert
- Réponses : 15
- Vues : 971
Re: Moins chères des UC d'occasion utilisables avec Control Expert
Je trouve aussi que c'est vachement cher comme CPU "pour débuter". A mon avis il n'y a pas grand chose que tu peut faire avec un M340 de base (enfin de base + un port Ethernet) mais que tu ne peut pas faire avec un S7-1200 de base également. Sauf sur le S7-1200 vaut la moitié, voire 1/3, ...
- 15 mars 2023, 20:28
- Forum : Electricité
- Sujet : electronique ventilation
- Réponses : 15
- Vues : 1065
Re: electronique ventilation
Salut,
Sur la doc on parle bien de Voltage Output (sortie tension en français), donc c'est bien une sortie analogique, qui varie de 0v à 10v.
Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser.
Il faut utiliser une digital Output.
Sur la doc on parle bien de Voltage Output (sortie tension en français), donc c'est bien une sortie analogique, qui varie de 0v à 10v.
Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser.
Il faut utiliser une digital Output.
- 06 mars 2023, 12:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Tuto Codesys ou Ecostruxure Machine Expert
- Réponses : 2
- Vues : 268
Re: [Ecostruxure Machine Expert] Tuto Codesys ou Ecostruxure Machine Expert
Salut,
Taper tutoriel somachine ou ecostruxure machine expert sur Google !
Taper tutoriel somachine ou ecostruxure machine expert sur Google !
- 02 mars 2023, 20:19
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Siemens
- Réponses : 9
- Vues : 872
Re: Siemens
Salut,
Sûrement que personne ne travaille chez Siemens sur le forum !
Sûrement que personne ne travaille chez Siemens sur le forum !
- 28 févr. 2023, 18:49
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-200] Tabouret dentiste Siemens
- Réponses : 8
- Vues : 519
Re: [S7-200] Tabouret dentiste Siemens
Bonjour, Blague à part, nous sommes sur un forum d'automatismes, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Même si je ne doute pas que certains pourrait avoir un début de réponse, comme un vérin fatigué ou HS, (on a tous des hobbies :)) je vous conseille d'aller voir un spécialiste ;). Un dentiste ?...
- 25 févr. 2023, 20:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Twido] Schéma de câblage d'une station de lavage ?
- Réponses : 5
- Vues : 318
Re: [TSX Twido] Schéma de câblage d'une station de lavage ?
Salut, Effectivement, le Twido se remplace très facilement par un M221, la plupart du temps, le programme est repris automatiquement, il suffit de décâbler et recâbler. Et ça restera une solution industrielle, pérenne (la preuve, remplacement aisé). Si vous passez à une carte électronique, vous êtes...