190 résultats trouvés

par filou59
05 mai 2025, 21:51
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Installation Librairie Wago codesys sur schneider M241 ou 251
Réponses : 4
Vues : 3798

Re: Installation Librairie Wago codesys sur schneider M241 ou 251

Certaines lib peuvent fonctionner et d'autre non, tout dépend des dépendances, il faut essayer.
par filou59
21 févr. 2025, 09:08
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème passerelle codesys
Réponses : 11
Vues : 15847

Re: Problème passerelle codesys

Tu as quel firmware sur ton automate ?

Peux-tu faire une capture des 2 1er onglet de Wago Ethernet Settings
-Identification
-Network

Tu n'as pas répondu a une question :
As-tu utilisé les cible/target de Wago pour créer ton projet ?
Ou utilises-tu la cible de Codesys : PFC200 SL ?

Sinon tu peux ...
par filou59
20 févr. 2025, 06:49
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème passerelle codesys
Réponses : 11
Vues : 15847

Re: Problème passerelle codesys

Non il n'y a rien a faire coté port.

Si tu peux désactive ton Firewall au cas ou.
par filou59
19 févr. 2025, 11:38
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème passerelle codesys
Réponses : 11
Vues : 15847

Re: Problème passerelle codesys

Autre chose

Ton PC est branché comment a ton PLC ?
-En Direct
-Via un Switch (Basique)
-Via un ou plusieurs Switch (Administrable) ?

Sur ton PLC tu peux configurer les ports réseaux pour qu'ils forment un switch ou pour que les ports soit séparé.
Il y a aussi la possibilité d'activer un firewall ...
par filou59
19 févr. 2025, 11:26
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème passerelle codesys
Réponses : 11
Vues : 15847

Re: Problème passerelle codesys

Non pas besoin de carte SIM/SD, sauf si tu te compte te connecter sur l'automate via la 4G mais là du coup ca serrais pas le même problème.

Et oui, je suis sous Codesys 3
Avec une capture j'aurais pas demandé ;)

Qui codesys et relance le quand même au cas ou tu n'aurais pas fait attention pour ...
par filou59
19 févr. 2025, 11:08
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème passerelle codesys
Réponses : 11
Vues : 15847

Re: Problème passerelle codesys

Tu es bien sous Codesys 3 ?
Tu as bien installer les targets/cibles WAGO.
Depuis l'onglet device, quand tu doubles clique sur ton device, tu ouvre la fenetre Communication Setting, là ta gateway doit etre verte, ensuite tu renseigne l'ip a droite , quand tu valides sur enter Codesys va se connecter ...
par filou59
02 févr. 2024, 15:01
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Créer projet d'initialisation
Réponses : 9
Vues : 8133

Re: Créer projet d'initialisation

Juste au cas ou :
Tu as bien un Codesys fourni par WAGO avec les Cibles (Target) des automates ?
ou un Codesys nu que tu utilises après avoir installé un package de Cibles ?
Je supose que oui vue que tu indiques que tu envoie ton programme dans l'automate.


Le strict minimum :
Tu Crées un nouveau ...
par filou59
25 janv. 2024, 17:37
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Créer projet d'initialisation
Réponses : 9
Vues : 8133

Re: Créer projet d'initialisation

Fait un clean all
Là en temps normal la ligne create boot project est grisé
Ensuite Build
A partir de là la ligne create boot project devient noir, on peut l'utiliser, dans ce cas le boot project est transféré au prochain login en même temps que le programme en ram.
par filou59
25 janv. 2024, 16:35
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Créer projet d'initialisation
Réponses : 9
Vues : 8133

Re: Créer projet d'initialisation

Bonjour

C'est bien du Codesys 2 ?
Ton programme a été compilé et tu l'as bien transféré ?

Pour moi le seul moment ou le Menu Create Boot Project (Créer le Projet Init..) est grisé c'est quand le projet n'a jamais été compilé ou si celui-ci comporte une erreur.

Moi je procéde comme ca :
Tu fais ...
par filou59
08 janv. 2024, 12:07
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Debutant sur CODSYS
Réponses : 7
Vues : 7472

Re: Debutant sur CODSYS

Bonjour

WagoAppTime : si je ne me trompe pas c'est une lib pour e!Cockpit / Codesys 3.5, donc pour les automates PFC100/PFC200/CC/BC...

Pour utiliser l'horloge tu as :
SysLibRtc
SysLibTime
DayLightSaving

Dans le dossier : C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CODESYS V2.3\Targets\WAGO\Libraries ...