190 résultats trouvés
- 05 mai 2025, 21:51
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Installation Librairie Wago codesys sur schneider M241 ou 251
- Réponses : 4
- Vues : 3798
Re: Installation Librairie Wago codesys sur schneider M241 ou 251
Certaines lib peuvent fonctionner et d'autre non, tout dépend des dépendances, il faut essayer.
- 21 févr. 2025, 09:08
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème passerelle codesys
- Réponses : 11
- Vues : 15847
Re: Problème passerelle codesys
Tu as quel firmware sur ton automate ?
Peux-tu faire une capture des 2 1er onglet de Wago Ethernet Settings
-Identification
-Network
Tu n'as pas répondu a une question :
As-tu utilisé les cible/target de Wago pour créer ton projet ?
Ou utilises-tu la cible de Codesys : PFC200 SL ?
Sinon tu peux ...
Peux-tu faire une capture des 2 1er onglet de Wago Ethernet Settings
-Identification
-Network
Tu n'as pas répondu a une question :
As-tu utilisé les cible/target de Wago pour créer ton projet ?
Ou utilises-tu la cible de Codesys : PFC200 SL ?
Sinon tu peux ...
- 20 févr. 2025, 06:49
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème passerelle codesys
- Réponses : 11
- Vues : 15847
Re: Problème passerelle codesys
Non il n'y a rien a faire coté port.
Si tu peux désactive ton Firewall au cas ou.
Si tu peux désactive ton Firewall au cas ou.
- 19 févr. 2025, 11:38
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème passerelle codesys
- Réponses : 11
- Vues : 15847
Re: Problème passerelle codesys
Autre chose
Ton PC est branché comment a ton PLC ?
-En Direct
-Via un Switch (Basique)
-Via un ou plusieurs Switch (Administrable) ?
Sur ton PLC tu peux configurer les ports réseaux pour qu'ils forment un switch ou pour que les ports soit séparé.
Il y a aussi la possibilité d'activer un firewall ...
Ton PC est branché comment a ton PLC ?
-En Direct
-Via un Switch (Basique)
-Via un ou plusieurs Switch (Administrable) ?
Sur ton PLC tu peux configurer les ports réseaux pour qu'ils forment un switch ou pour que les ports soit séparé.
Il y a aussi la possibilité d'activer un firewall ...
- 19 févr. 2025, 11:26
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème passerelle codesys
- Réponses : 11
- Vues : 15847
Re: Problème passerelle codesys
Non pas besoin de carte SIM/SD, sauf si tu te compte te connecter sur l'automate via la 4G mais là du coup ca serrais pas le même problème.
Et oui, je suis sous Codesys 3
Avec une capture j'aurais pas demandé ;)
Qui codesys et relance le quand même au cas ou tu n'aurais pas fait attention pour ...
Et oui, je suis sous Codesys 3
Avec une capture j'aurais pas demandé ;)
Qui codesys et relance le quand même au cas ou tu n'aurais pas fait attention pour ...
- 19 févr. 2025, 11:08
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème passerelle codesys
- Réponses : 11
- Vues : 15847
Re: Problème passerelle codesys
Tu es bien sous Codesys 3 ?
Tu as bien installer les targets/cibles WAGO.
Depuis l'onglet device, quand tu doubles clique sur ton device, tu ouvre la fenetre Communication Setting, là ta gateway doit etre verte, ensuite tu renseigne l'ip a droite , quand tu valides sur enter Codesys va se connecter ...
Tu as bien installer les targets/cibles WAGO.
Depuis l'onglet device, quand tu doubles clique sur ton device, tu ouvre la fenetre Communication Setting, là ta gateway doit etre verte, ensuite tu renseigne l'ip a droite , quand tu valides sur enter Codesys va se connecter ...
- 02 févr. 2024, 15:01
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 8133
Re: Créer projet d'initialisation
Juste au cas ou :
Tu as bien un Codesys fourni par WAGO avec les Cibles (Target) des automates ?
ou un Codesys nu que tu utilises après avoir installé un package de Cibles ?
Je supose que oui vue que tu indiques que tu envoie ton programme dans l'automate.
Le strict minimum :
Tu Crées un nouveau ...
Tu as bien un Codesys fourni par WAGO avec les Cibles (Target) des automates ?
ou un Codesys nu que tu utilises après avoir installé un package de Cibles ?
Je supose que oui vue que tu indiques que tu envoie ton programme dans l'automate.
Le strict minimum :
Tu Crées un nouveau ...
- 25 janv. 2024, 17:37
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 8133
Re: Créer projet d'initialisation
Fait un clean all
Là en temps normal la ligne create boot project est grisé
Ensuite Build
A partir de là la ligne create boot project devient noir, on peut l'utiliser, dans ce cas le boot project est transféré au prochain login en même temps que le programme en ram.
Là en temps normal la ligne create boot project est grisé
Ensuite Build
A partir de là la ligne create boot project devient noir, on peut l'utiliser, dans ce cas le boot project est transféré au prochain login en même temps que le programme en ram.
- 25 janv. 2024, 16:35
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 8133
Re: Créer projet d'initialisation
Bonjour
C'est bien du Codesys 2 ?
Ton programme a été compilé et tu l'as bien transféré ?
Pour moi le seul moment ou le Menu Create Boot Project (Créer le Projet Init..) est grisé c'est quand le projet n'a jamais été compilé ou si celui-ci comporte une erreur.
Moi je procéde comme ca :
Tu fais ...
C'est bien du Codesys 2 ?
Ton programme a été compilé et tu l'as bien transféré ?
Pour moi le seul moment ou le Menu Create Boot Project (Créer le Projet Init..) est grisé c'est quand le projet n'a jamais été compilé ou si celui-ci comporte une erreur.
Moi je procéde comme ca :
Tu fais ...
- 08 janv. 2024, 12:07
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Debutant sur CODSYS
- Réponses : 7
- Vues : 7472
Re: Debutant sur CODSYS
Bonjour
WagoAppTime : si je ne me trompe pas c'est une lib pour e!Cockpit / Codesys 3.5, donc pour les automates PFC100/PFC200/CC/BC...
Pour utiliser l'horloge tu as :
SysLibRtc
SysLibTime
DayLightSaving
Dans le dossier : C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CODESYS V2.3\Targets\WAGO\Libraries ...
WagoAppTime : si je ne me trompe pas c'est une lib pour e!Cockpit / Codesys 3.5, donc pour les automates PFC100/PFC200/CC/BC...
Pour utiliser l'horloge tu as :
SysLibRtc
SysLibTime
DayLightSaving
Dans le dossier : C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CODESYS V2.3\Targets\WAGO\Libraries ...