Re: Modification de variables selon état d'un booléen
Bonsoir, Les variables internes d'un bloc fonctionnel ne sont pas lisibles de l'extérieur du bloc. :shock: Il faut déclarer Rotation et SwColor comme VAR_OUTPUT. :) Par exemple : ======================================== FUNCTION_BLOCK FBEtat2 VAR_INPUT xEtat:BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT Rotation:REAL; S...
- 19 avr. 2017, 01:47
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [Résolu] Problème : affichage heure dans Codesys avec RTC + Raspberry
- Réponses : 2
- Vues : 3947
Re: Problème : affichage heure dans Codesys avec RTC + Raspberry
Bonsoir, Voici un exemple réalisé sur mon Raspberry Pi avec CODESYS V3 pour gérer un thermostat d'ambiance de chaudière. 1°) Ajouter bibliothèque : SysTimeRtc (Catégorie System - Syslibs) 2°) Déclaration des variables ----------------------------------------- VAR Bidon:UDINT; DateHeure:SYSTIMEDATE; ...
- 07 févr. 2017, 23:50
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Automate Eaton XC200 (Codesys)
- Réponses : 7
- Vues : 3850
Re: Automate Eaton XC200 (Codesys)
Bonsoir, Pas besoin de carte mémoire sur un XC 200, il y à une zone mémoire interne prévue pour stocker le source et d'autres choses. "Par contre je trouve bien con de faire des automates sous CODESYS mais avec un soft à soi, quel est l'intérêt d'utiliser un soft ouvert si c'est pour le fermer ...
- 06 févr. 2017, 23:51
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Automate Eaton XC200 (Codesys)
- Réponses : 7
- Vues : 3850
Re: Automate Eaton XC200 (Codesys)
Bonsoir. La réponse est simple. Sur tous les équipements qui utilisent CODESYS (V2 ou V3) la technique est la même : 1°) Le chargement du programme dans l'APi et la création du projet bootable ( indispensable au fonctionnement) charge un programme compilé qui n'est pas extractible de l'APi directeme...
- 30 janv. 2017, 23:49
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : blocage etape
- Réponses : 6
- Vues : 3466
Re: blocage etape
Autre question "bête", le module programme dans lequel est écrit ce SFC reste -l parcouru en permanence quand l'étape op est activée ? ![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- 25 janv. 2017, 01:20
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : probléme codesys
- Réponses : 8
- Vues : 7704
Re: probléme codesys
OK Filou59. Il est vrai que ma réponse était plutôt orientée WAGO et se voulait simple. ;) Certains fabricants propose effectivement uniquement leurs cibles à installer dans un CoDeSys "standard". L'outil InstallTarget est prévu pour cela. Je connais aussi des gens qui utilisent CoDeSys st...
- 25 janv. 2017, 00:55
- Forum : Siemens
- Sujet : différence entre TIA PORTAL et STEP 7
- Réponses : 9
- Vues : 14062
Re: différence entre TIA PORTAL et STEP 7
Bonsoir jll Ma phrase est ambiguë. il fallait lire (ou j'aurais du écrire) que : - TIA PORTAL était obligatoire pour les nouvelles UC S7-1200 et S7-1500 - On peut utiliser TIA PORTAL pour certaines UC S7-300 "récentes". Je n'ai pas assez relu mes porpos avant de les valider ! :oops: Cordia...
- 24 janv. 2017, 00:15
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : probléme codesys
- Réponses : 8
- Vues : 7704
Re: probléme codesys
Bonsoir Vous utilisez un Codesys V2.3, mais est ce bien la version Wago ? :( Le CoDeSys téléchargé chez 3S ne permet pas de programmer d'autres APi que les API soft de 3S. :o Pour programmer un APi Wago de type 750 il faut le soft acheté chez Wago, qui se nomme I/O Pro 32 (si je ne me trompe pas !)....
- 11 janv. 2017, 02:40
- Forum : Siemens
- Sujet : différence entre TIA PORTAL et STEP 7
- Réponses : 9
- Vues : 14062
Re: différence entre TIA PORTAL et STEP 7
Pour rester simple, je dirais que TIA PORTAL c'est la nouvelle version de STEP 7 (même si TIA comporte plus de choses que STEP7); TIA PORTAL est obligatoire pour les "nouvelles CPU : S7-1200, certaines CPU S3-300 récentes et S7-1500, de même, je pense, pour certaines CPU S7-400 récentes. Dans T...
- 13 déc. 2016, 22:40
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : l'Arduino
- Réponses : 16
- Vues : 9280
Re: l'Arduino
Bonsoir, Faire de l'automatisme avec un Raspberry est facilité par le fait qu'il existe un Runtime CODESYS V3 distribué sur le site http://www.codesys.com J'utilise des Raspberry dans mes cours sur le logiciel CODESYS V3. Ils sont équipés d'une petite carte d'entrées/sorties Piface comportant 8 entr...