4 résultats trouvés

par jultonmatique
30 nov. 2016, 11:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Transfert données non localisées premium
Réponses : 6
Vues : 2493

Re: Transfert données non localisées premium

Oui bien sur sauf que si je pose cette question c pas pour un compteur tout simple mais pour des milliers de paramètre dans des recette
par jultonmatique
30 nov. 2016, 07:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Transfert données non localisées premium
Réponses : 6
Vues : 2493

Re: Transfert données non localisées premium

Je comprend pas ta réponse pilou ou alors je saisi pas l intérêt de celle-ci !
par jultonmatique
29 nov. 2016, 20:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Transfert données non localisées premium
Réponses : 6
Vues : 2493

Re: Transfert données non localisées premium

merci je vais de ce pas lire l'aide. L’intérêt et simple je prend un exemple tout bête un compteur qui n'a pas d'adresse s'incremente tout les X temps. La CPU plante tu recharge ton programme et les datas ton compteur reprend une valeur aléatoire c'est pas top. c'est un exemple parmis tant d'autre. ...
par jultonmatique
29 nov. 2016, 18:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Transfert données non localisées premium
Réponses : 6
Vues : 2493

Transfert données non localisées premium

Bonjour à tous, alors voici mon problème : Lorsque je créer un projet unity avec un API premium, je sauvegarde les données dans un fichier DTX ( %MW + instance non localisée + element DFB ) je précise bien que j'ai coché toute les checkbox avant l'export. si je ne fait plus de modification (plus de ...