2 résultats trouvés

par Vtm
17 déc. 2016, 18:35
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Connexion PCVUE Réseau LON
Réponses : 1
Vues : 1841

Re: Connexion PCVUE Réseau LON

Bonjour,

Dans la doc, on voit une référence à LCA object server.
Il doit y avoir un truc pour le déclarer dans le menu configuration - communication de PCVUE ?
par Vtm
17 déc. 2016, 18:25
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PcVue MODBUS
Réponses : 10
Vues : 9299

Re: PcVue MODBUS

Bonjour,

Pour être sûr du format à choisir ou d'un décalage possible il faudrait peut être lire tous les mots autour de l'adresse et comparer avec ModScan.
A quelle adresse Pcvue se trouverait le "00007" de ModScan ?
Ainsi, ça permettrait pourquoi pas d'arriver à une conclusion.