505 résultats trouvés

par andala
06 janv. 2026, 11:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : problème de connection sur un M340
Réponses : 15
Vues : 1749

Re: problème de connection sur un M340




[...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour ...
par andala
06 janv. 2026, 09:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : problème de connection sur un M340
Réponses : 15
Vues : 1749

Re: problème de connection sur un M340


[...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la ...
par andala
06 janv. 2026, 09:36
Forum : Parlez de tout
Sujet : Bonne et heureuse année 2026 !
Réponses : 12
Vues : 697

Re: Bonne et heureuse année 2026 !

Bonne année à tous, en effet !
2025 n’a pas été trop pénible je trouve, du moins de mon côté.
Mais oui, en effet : 5000 membres, ça commence à faire pas mal !

Je sais que nombre d’entre vous étaient même déjà là sur l’ancien forum « Automatica »… ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Et comme le dit si ...
par andala
27 nov. 2025, 16:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Conversion SOMachine --> Machine expert (last ver)
Réponses : 3
Vues : 601

Re: Conversion SOMachine --> Machine expert (last ver)


Il me semble que tu peut installer somerdique 4.3 avec ta licence Merdique Expert 2.x (mais pas sur a 100%)

Je suis en train de voir avec schneider car en relisant mon contrat de service, je suis bien sensé l'avoir


Mais bon, si j'en crois ton screenshot tu a juste a cliquer sur "update" et ca ...
par andala
27 nov. 2025, 16:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Conversion SOMachine --> Machine expert (last ver)
Réponses : 3
Vues : 601

Conversion SOMachine --> Machine expert (last ver)

Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'une âme charitable qui possède SoMachine afin de faire une conversion d'un de mes projets vers Machine expert dernière version si vous avez)
Je n'ai qu'un seul projet donc payer une vielle licence pour un seul automate... c'est dommage.
Merci d'avance quand même :D ...
par andala
24 nov. 2025, 09:07
Forum : Parlez de tout
Sujet : On s'est fait infiltré par des bots
Réponses : 37
Vues : 11672

Re: On s'est fait infiltré par des bots

Oh non... même dans mes messages perso...
Sans titre.jpg
par andala
18 nov. 2025, 09:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Config pour un read_var en M340
Réponses : 5
Vues : 985

Re: Config pour un read_var en M340

du coup, plus besoin... c’était en lien avec mon post Siemens
par andala
18 nov. 2025, 09:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Config pour un read_var en M340
Réponses : 5
Vues : 985

Re: Config pour un read_var en M340

djé a écrit : 14 nov. 2025, 15:07 Essaie avec un automate Siemens et la fonction MB_Client :? :D :lol:
tu trouve ça drole :lol:
par andala
18 nov. 2025, 09:11
Forum : Siemens
Sujet : Probleme sur MB_CLIENT
Réponses : 9
Vues : 1509

Re: Probleme sur MB_CLIENT

bon bah... il s'agissait en fait d'un élément dans le DB d'instance qui fait que ça merde
c'est la variable : MB_Unit_ID a mettre a la même valeur que celle de la structure TCON
pour info ;)

Merci à Siemens pour l'aide
par andala
14 nov. 2025, 12:02
Forum : Siemens
Sujet : Probleme sur MB_CLIENT
Réponses : 9
Vues : 1509

Re: Probleme sur MB_CLIENT

Oui c'est normal car c'est pour montrer que le bloc est bien configurer avant d'envoyer la requête.
Mais de base il est bien a FALSE