34 résultats trouvés

par polux
11 mars 2025, 03:26
Forum : Siemens
Sujet : Changement PC, transfert de licence
Réponses : 3
Vues : 2056

Re: Changement PC, transfert de licence

Bonjour,
Si vous ne changer pas de version de Simatic Manager sur le nouveau PC, le transfert des licences se fait sans problème.
Si changement de version, il faudra probablement une nouvelle licence ou bien migrer la licence.
Pour Wincc j'ai du réparer la licence en utilisant la procédure de ...
par polux
05 déc. 2023, 08:39
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Réponses : 6
Vues : 1935

Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?

Bonjour,
Coté matériel CPU redondant, il vous faudra un rack spécifique + les 4 cartes de communication fibre entre CPU + les fibres (emplacement IF1 & IF2).
Il y a aussi une licence redondante à ajouter. Le plug de config inséré à l'arrière de la station sera à modifier aussi.
Coté matériel ET ...
par polux
30 nov. 2023, 15:07
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Réponses : 6
Vues : 1935

Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?

Bonjour,
Le schéma fourni est ce que vous avez sur site ?
Ce schéma correspond bien à une redondance CPU & communication ethernet / profibus. la redondance s'arrêtant au niveau des ET200M.

Dans le cas contraire, si vous souhaitez migrer vers une redondance tel que décrite, il faut veiller à ce ...
par polux
16 mai 2021, 10:17
Forum : Siemens
Sujet : MM 440
Réponses : 3
Vues : 2459

Re: MM 440

Bonjour,
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.

Cordialement,
Polux.
par polux
23 janv. 2021, 10:25
Forum : Siemens
Sujet : Régulation PID
Réponses : 5
Vues : 3110

Re: Régulation PID

Bonjour hamza1992,
la valeur de sortie LMN est conditionné par les bornes LMN_LLM & LMN_HLM ...
Pour une valeur de sortie LMN entre 0 & 100 %,
LMN_LLM = 0.0
LMN_HLM = 100.0
( Pour les valeurs réelle, il faut bien préciser la décimale )
Le FC où est appelé le bloc FB41 ne doit pas être appelé par l ...
par polux
05 mai 2020, 09:49
Forum : Electricité
Sujet : Disjonction différentielle réseau it
Réponses : 9
Vues : 8643

Re: Disjonction différentielle réseau it

Bonjour, curieuse installation !
Le régime IT pour les équipements industriels, ok.
Toutefois pour la partie bureautique, vous devez avoir un transfo pour effectuer le changement de régime IT / TT couplé en D/Y.
Cela permettrait d'évacuer les soucis de disjonction multiple.
Ensuite pour les ...
par polux
05 mai 2020, 09:20
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Réponses : 13
Vues : 9570

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Bonjour,
Pour afficher 320 entrées ou sorties, vous pouvez les afficher par groupe de 32, ce qui fait plus que 10 déclarations de variables et 10 variables a afficher sous forme binaire.
ED0 = E0.0 à E3.7
ED4 = E4.0 a E7.7
etc ...
Cordialement,

Pollux.
par polux
18 avr. 2019, 07:07
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Réponses : 10
Vues : 8787

Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120

Bonjour,
Avez vous identifié avec certitude le N° de jeu de paramètre pris en compte dans le(s) MM440 ?
Ensuite dans starter, de mémoire, il y a un assistant pour migrer d'un modèle à un autre.
Soyez prudent avec Starter, assurez-vous d'avoir les dernières mise à jour, il y en a assez souvent ...
par polux
23 août 2018, 08:42
Forum : Siemens
Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Réponses : 20
Vues : 10639

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.

A+
Polux.
par polux
21 août 2018, 10:19
Forum : Siemens
Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Réponses : 20
Vues : 10639

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...

Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte ...