Bonjour,
Si vous ne changer pas de version de Simatic Manager sur le nouveau PC, le transfert des licences se fait sans problème.
Si changement de version, il faudra probablement une nouvelle licence ou bien migrer la licence.
Pour Wincc j'ai du réparer la licence en utilisant la procédure de ...
34 résultats trouvés
- 11 mars 2025, 03:26
- Forum : Siemens
- Sujet : Changement PC, transfert de licence
- Réponses : 3
- Vues : 2056
- 05 déc. 2023, 08:39
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
- Réponses : 6
- Vues : 1935
Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Bonjour,
Coté matériel CPU redondant, il vous faudra un rack spécifique + les 4 cartes de communication fibre entre CPU + les fibres (emplacement IF1 & IF2).
Il y a aussi une licence redondante à ajouter. Le plug de config inséré à l'arrière de la station sera à modifier aussi.
Coté matériel ET ...
Coté matériel CPU redondant, il vous faudra un rack spécifique + les 4 cartes de communication fibre entre CPU + les fibres (emplacement IF1 & IF2).
Il y a aussi une licence redondante à ajouter. Le plug de config inséré à l'arrière de la station sera à modifier aussi.
Coté matériel ET ...
- 30 nov. 2023, 15:07
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
- Réponses : 6
- Vues : 1935
Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Bonjour,
Le schéma fourni est ce que vous avez sur site ?
Ce schéma correspond bien à une redondance CPU & communication ethernet / profibus. la redondance s'arrêtant au niveau des ET200M.
Dans le cas contraire, si vous souhaitez migrer vers une redondance tel que décrite, il faut veiller à ce ...
Le schéma fourni est ce que vous avez sur site ?
Ce schéma correspond bien à une redondance CPU & communication ethernet / profibus. la redondance s'arrêtant au niveau des ET200M.
Dans le cas contraire, si vous souhaitez migrer vers une redondance tel que décrite, il faut veiller à ce ...
Re: MM 440
Bonjour,
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.
Cordialement,
Polux.
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.
Cordialement,
Polux.
- 23 janv. 2021, 10:25
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation PID
- Réponses : 5
- Vues : 3110
Re: Régulation PID
Bonjour hamza1992,
la valeur de sortie LMN est conditionné par les bornes LMN_LLM & LMN_HLM ...
Pour une valeur de sortie LMN entre 0 & 100 %,
LMN_LLM = 0.0
LMN_HLM = 100.0
( Pour les valeurs réelle, il faut bien préciser la décimale )
Le FC où est appelé le bloc FB41 ne doit pas être appelé par l ...
la valeur de sortie LMN est conditionné par les bornes LMN_LLM & LMN_HLM ...
Pour une valeur de sortie LMN entre 0 & 100 %,
LMN_LLM = 0.0
LMN_HLM = 100.0
( Pour les valeurs réelle, il faut bien préciser la décimale )
Le FC où est appelé le bloc FB41 ne doit pas être appelé par l ...
- 05 mai 2020, 09:49
- Forum : Electricité
- Sujet : Disjonction différentielle réseau it
- Réponses : 9
- Vues : 8643
Re: Disjonction différentielle réseau it
Bonjour, curieuse installation !
Le régime IT pour les équipements industriels, ok.
Toutefois pour la partie bureautique, vous devez avoir un transfo pour effectuer le changement de régime IT / TT couplé en D/Y.
Cela permettrait d'évacuer les soucis de disjonction multiple.
Ensuite pour les ...
Le régime IT pour les équipements industriels, ok.
Toutefois pour la partie bureautique, vous devez avoir un transfo pour effectuer le changement de régime IT / TT couplé en D/Y.
Cela permettrait d'évacuer les soucis de disjonction multiple.
Ensuite pour les ...
- 05 mai 2020, 09:20
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
- Réponses : 13
- Vues : 9570
Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Bonjour,
Pour afficher 320 entrées ou sorties, vous pouvez les afficher par groupe de 32, ce qui fait plus que 10 déclarations de variables et 10 variables a afficher sous forme binaire.
ED0 = E0.0 à E3.7
ED4 = E4.0 a E7.7
etc ...
Cordialement,
Pollux.
Pour afficher 320 entrées ou sorties, vous pouvez les afficher par groupe de 32, ce qui fait plus que 10 déclarations de variables et 10 variables a afficher sous forme binaire.
ED0 = E0.0 à E3.7
ED4 = E4.0 a E7.7
etc ...
Cordialement,
Pollux.
- 18 avr. 2019, 07:07
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
- Réponses : 10
- Vues : 8787
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Bonjour,
Avez vous identifié avec certitude le N° de jeu de paramètre pris en compte dans le(s) MM440 ?
Ensuite dans starter, de mémoire, il y a un assistant pour migrer d'un modèle à un autre.
Soyez prudent avec Starter, assurez-vous d'avoir les dernières mise à jour, il y en a assez souvent ...
Avez vous identifié avec certitude le N° de jeu de paramètre pris en compte dans le(s) MM440 ?
Ensuite dans starter, de mémoire, il y a un assistant pour migrer d'un modèle à un autre.
Soyez prudent avec Starter, assurez-vous d'avoir les dernières mise à jour, il y en a assez souvent ...
- 23 août 2018, 08:42
- Forum : Siemens
- Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
- Réponses : 20
- Vues : 10639
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
- 21 août 2018, 10:19
- Forum : Siemens
- Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
- Réponses : 20
- Vues : 10639
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte ...
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte ...