2084 résultats trouvés

par philou77
09 mars 2024, 17:19
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : programation red lion G306
Réponses : 7
Vues : 625

Re: programation red lion G306

Salut !

Tu ne peux pas écrire une Entrée de l'automate avec l'afficheur.
Il arrive selon les fabricants qu'on ne puisse pas intervenir sur les E/S des automates.

Utilise les mémoires avec tes boutons de l'ihm

cordialement
par philou77
29 févr. 2024, 22:32
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : programation red lion G306
Réponses : 7
Vues : 625

Re: programation red lion G306

Salut.

Si tu n’as accès qu’aux variables internes, tu n’as sûrement pas déclaré l’automate.
Je jette un œil sur le net et je re viens vers toi, car je connais pas red lion.
par philou77
29 févr. 2024, 19:56
Forum : Electricité
Sujet : Interrogation Bobine à manque de tension
Réponses : 6
Vues : 1137

Re: Interrogation Bobine à manque de tension

Salut,

1- respecte le schéma de câblage initial.le voyant est en // sur la bobine.

2- as-tu bien placé un shunt entre le neutre et le plot pilote dans la prise mâle ( celle qui est au bout du câble) ?

Aucune raison que cela ne fonctionne pas si tu respectes ces 2 points.

Cordialement
par philou77
15 févr. 2024, 20:03
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
Réponses : 22
Vues : 1545

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Salut !

Il faut le mette en mode normal.
De mémoire tu as 3 modes.

Vérifie au niveau des options de la cpu l’état dans lequel démarre la cpu après une coupure de courant.
par philou77
13 févr. 2024, 22:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] /XBT 5230 variables
Réponses : 13
Vues : 672

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Salut,

Sujet déjà débattu il me semble.
Il suffit de cocher l’option relative au dictionnaire et plus de soucis. On peut modifier sans soucis les projets sans problème .
par philou77
07 févr. 2024, 08:26
Forum : Electricité
Sujet : neutre a la terre après alim 24v
Réponses : 49
Vues : 23655

Re: neutre a la terre après alim 24v

Salut hikonor,

Tu as l’air d’un pro avec plein de savoir et de certitude.

Si un point d’une alimentation relié à la terre est justement contrôlé par les organismes de sécurité , ça doit être juste pour faire chier les gens.
par philou77
07 févr. 2024, 08:20
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
Réponses : 22
Vues : 1545

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Salut.

Le transfert ne copie que le programme.
Pour les zones mémoires, c’est un autre menu.
par philou77
04 févr. 2024, 23:23
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde
Réponses : 22
Vues : 1545

Re: Omron CPM1A sauvegarde

Salut !

Pour programmer un CPM1A il faut SYSWIN non ?

Et oui, la mémoire programme est bien en mémoire flash sans besoin de pile !
par philou77
02 févr. 2024, 13:03
Forum : Mesures
Sujet : Mesure Charge et décharge batterie
Réponses : 1
Vues : 773

Re: Mesure Charge et décharge batterie

Salut !
Tu aurais plus de chance de trouver ton bonheur dans un shunt de mesure de tension pour batterie 😜
par philou77
29 janv. 2024, 13:08
Forum : Parlez de tout
Sujet : Voitures électriques
Réponses : 12
Vues : 641

Re: Voitures électriques

Salut ! Vaste sujet la voiture électrique. Et oui les tensions vont de 400 à 800v. C’est pour cela qu’il faut s’en méfier…pas touche quand on sait pas. Et oui, c’est bien une multitude de petites batterie montées en // et série. C’est bien pour cela aussi que les voitures électriques sont si lourdes...