2089 résultats trouvés

par philou77
15 juil. 2016, 10:03
Forum : Electricité
Sujet : prise à "insertion de circuit"
Réponses : 40
Vues : 19128

Re: prise à "insertion de circuit"

Salut !

Certaines prises jack font cela.

On coupe la sortie son lorsque l'on insère la prise casque (par exemple)
par philou77
15 juil. 2016, 09:58
Forum : Siemens
Sujet : Logiciel Step5
Réponses : 19
Vues : 12585

Re: Logiciel Step5

Salut !

Moi, ca m'arrive encore ;)

Il reste beaucoup d'automates en circulation, qui fonctionnent parfaitement !
par philou77
15 juil. 2016, 09:55
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

Salut ! De rien. Oui Itasoft, t'as bien compris.. il faut aussi rajouter OTHRW ( qui est en fait l'évaluation FAUSSE du IF !) C'est du FESTO, c'est de l'allemand...c'est pas simple..et c'est PAS du grafcet !! Personnellement, je ne suis pas fan et n'ai jamais utilisé les steps...je fait tout en ladd...
par philou77
13 juil. 2016, 23:40
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

Salut Itasoft..

Je te répondais pas..pardon

Mais non il n'y a pas de end_if ;)
le end_if serait en fait le IF suivant dans le même STEP ou bien le STEP suivant
Regarde le lien donné plus haut à partir de la page 90..
par philou77
13 juil. 2016, 20:50
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

RE ! Apparemment, ton programme ne passe plus par STEP 40,50 et 60 ! Vu que tu as un saut (JMP) dans le STEP 30 quand tu fais le THEN de celui, impossible de passer à STEP 40 ! Il manquerais un OTHRW au THEN de STEP 30 ou bien un autre IF THEN pour passer à 40 ! pour info, il n'y a pas de STEP en pa...
par philou77
13 juil. 2016, 09:12
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

Salut, Je confirme : pas de end_if. Le then prend tout ce qu'il y a derrière jusqu'au OTHRW (optionnel).. Donc cela fait SI ... alors.. OU la structure if then est valable pour le step ! Chaque step doit au minimum avoir un then (même sans if, je sais c'est con, mais c'est comme cela) Le passage au ...
par philou77
12 juil. 2016, 12:47
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

Le déroulement en STEP est toujours vers le bas... Chaque step doit contenir un IF, Then , (OTHRW est optionnel) Sinon les instruction sont faites continuellement.. Le programme N'AVANCE AU STEP SUIVANT SEULEMENT SI LE THEN DU STEP EST EFFECTUE !!! Attention, le front montant n'est pas évalué pour l...
par philou77
12 juil. 2016, 10:06
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [RESOLU] Déroulement séquentiel automate FESTO
Réponses : 19
Vues : 8904

Re: Déroulement séquentiel automate FESTO

Salut,

tu saute à 70 depuis 30 seulement si tu n'as pas T80 terminé... donc quand T80 seras terminé, tu passeras de 30 à 40.
Tu fais toutes les instructions derrière le IF THEN, car tu n'as pas de OTHRW (qui correspond au else).
par philou77
09 juil. 2016, 16:22
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Localisation de variables sous vijeo designer
Réponses : 6
Vues : 5088

Localisation de variables sous vijeo designer

Salut à tous ! Encore un soucis avec mes variables sous vijeo designer. Je déclare un array[0 .. 3] of int sous unity localisé à l'adresse %MW100. J'ai donc mes variables de tableau aux adresses %MW100, 101, et 102. J'exporte mes variable et les récupère sous vijeo, jusque là ça va. Hors, lors d'une...
par philou77
07 juil. 2016, 23:09
Forum : Siemens
Sujet : Logiciel Step5
Réponses : 19
Vues : 12585

Re: Logiciel Step5

heu, non....dommage !
mais la licence ne coute pas un bras non plus..