Salut Itasoft,
Oui c'est cela que je veux faire, lire 8 sorties et les placer dans un mot !
2089 résultats trouvés
- 04 juil. 2016, 07:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Petites questions sur M211 et somachine
- Réponses : 4
- Vues : 2218
- 02 juil. 2016, 14:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Petites questions sur M211 et somachine
- Réponses : 4
- Vues : 2218
Petites questions sur M211 et somachine
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières. Je ne trouve pas comment faire pour : 1 - Lire un mot de sorties TOR (genre 8 sorties de %Q0.8 à %Q8.15) 2 - Mettre les valeurs de présélection des tempos sur un mot et pas en dur dans l'onglet de configuration ! (heu, je me rend compte en écrivant que j'ai pas ...
- 30 juin 2016, 20:53
- Forum : Siemens
- Sujet : Décalage Données
- Réponses : 16
- Vues : 7556
Re: Décalage Données
Salut, un peu de lecture, ça peut peut être aider.. apparemment, c'est pas si simple que cela de communiquer en siemens ! https://support.industry.siemens.com/cs/document/8707570/transfert-de-donn%C3%A9es-(avec-fc5-ag_send-et-fc6-ag_recv)-avec-des-t%C3%A9l%C3%A9grammes-de-longueur-variable-et-en-uti...
- 29 juin 2016, 06:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Calculer le nombre d'impulsion sur entrée TOR
- Réponses : 9
- Vues : 5849
Re: Calculer le nombre d'impulsion sur entrée TOR
Salut,
Sans vouloir flooder, il y a pas une fonction fréquence sur entrée tor ?
c'est simple et ça répondrai à sa demande non ?
Sans vouloir flooder, il y a pas une fonction fréquence sur entrée tor ?
c'est simple et ça répondrai à sa demande non ?
- 28 juin 2016, 17:56
- Forum : Electricité
- Sujet : cours sur les transformateurs
- Réponses : 14
- Vues : 15919
Re: cours sur les transformateurs
Stop, arrêtes d'insister..fais venir un bureau de contrôle et demande leur, tu seras fixé une fois pour toute !
- 28 juin 2016, 13:59
- Forum : Electricité
- Sujet : cours sur les transformateurs
- Réponses : 14
- Vues : 15919
Re: cours sur les transformateurs
Le courant de fuite retourne à sa source ...
Le primaire c'est le primaire.. le secondaire c'est isolé galvaniquement ! donc non, il a tort.
Le primaire c'est le primaire.. le secondaire c'est isolé galvaniquement ! donc non, il a tort.
- 26 juin 2016, 13:22
- Forum : Electricité
- Sujet : cours sur les transformateurs
- Réponses : 14
- Vues : 15919
Re: cours sur les transformateurs
Re ! Ton schéma semble cohérent. Ton récepteur et ton autotransformateur sont en régime IT. Derrière ton second transformateur, tu refais le régime que tu veux IT,TT,TN,TNS.. Attention en régime IT, le neutre DOIT ETRE PROTEGER ET COUPE, comme les phase...un disjoncteur Uni+N (1Protégé 2Coupés) ne c...
- 24 juin 2016, 18:13
- Forum : Electricité
- Sujet : cours sur les transformateurs
- Réponses : 14
- Vues : 15919
Re: cours sur les transformateurs
La liaison avec la terre au secondaire n'est pas souhaitable dans certains cas : certains circuits de mesure Auto transformateur (celui ci ayant un pôle commun avec le primaire ! ) Pour le reste, je te conseille de faire venir l'appave ou veritas ou autre et de leur montrer ton défaut d'isolement et...
- 24 juin 2016, 12:11
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Renseigner plus facilement les défauts sur VIJEO DESIGNER
- Réponses : 3
- Vues : 3350
Re: Renseigner plus facilement les défauts sur VIJEO DESIGNER
Salut Itasoft.
Encore une fameuse moulinette![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Cool.
Pour cette fois, je me le suis tapé à la main, mais je garde à l'esprit que tu peux résoudre mon soucis !
A titre d'infos, tu les trouves ou ces infos sur les actions des alarmes ?
Encore merci![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bonne journée !
Encore une fameuse moulinette
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Cool.
Pour cette fois, je me le suis tapé à la main, mais je garde à l'esprit que tu peux résoudre mon soucis !
A titre d'infos, tu les trouves ou ces infos sur les actions des alarmes ?
Encore merci
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bonne journée !
- 24 juin 2016, 12:09
- Forum : Electricité
- Sujet : cours sur les transformateurs
- Réponses : 14
- Vues : 15919
Re: cours sur les transformateurs
Salut ! Régime IT 400V tri sans neutre !!! non, tu as un neutre impédant, mais il n'est pas distribué dans l'usine par soucis d'économies , c'est tout ! Le régime IT sert à la continuité de service au premier défaut mais NE DISPENSE PAS de remédier dans les plus brefs délais aux défauts d'isolements...