2087 résultats trouvés
- 04 mai 2016, 10:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
- Réponses : 21
- Vues : 10105
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Salut ! Si tu utilise une alim externe, il FAUT raccorder les 0V de l'alim externe et de l'alim de l'automate (sinon tu vas au devant des problèmes ! ) Si tu compte maintenant trop, fais comme t'as indiqué ITASOFT, filtre ton entrée.. car un contact sec ça peut rebondir ! Vu que tu es en contact sec...
- 02 mai 2016, 10:12
- Forum : Siemens
- Sujet : step 5 avec carte 6es5482-8MA13
- Réponses : 14
- Vues : 7813
Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13
Mais là, il s'agit d'une carte 16E-16S TOR non ?
Donc d'après sa photo, les adresses sont E72.0 à E73.7 et A72.0 à A73.7
Donc d'après sa photo, les adresses sont E72.0 à E73.7 et A72.0 à A73.7
- 02 mai 2016, 09:33
- Forum : Siemens
- Sujet : step 5 avec carte 6es5482-8MA13
- Réponses : 14
- Vues : 7813
Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13
Salut ! A priori, les modules digitaux avec plus de 8 canaux commencent comme cela : Emplacement 0 : de 64.0 à 65.7 Emplacement 1 : de 72.0 à 73.7 Emplacement 7 : de 120.0 à 121.7 au dela de l'emplacement 7 , les cartes de plus de 8 canaux ne sont pas acceptées.. recherche sur google : 6es5_998-8ma2...
- 29 avr. 2016, 18:33
- Forum : Siemens
- Sujet : communication Profibus
- Réponses : 2
- Vues : 1790
Re: variateur de vitesse
Salut ,
communiquer avec le variateur ? ça veux dire un protocole ? lequel ? profibus ?
si oui, il faut obtenir puis charger les fichiers GSD correspondant à ton (tes) variateur(s) dans l'API siemens.
communiquer avec le variateur ? ça veux dire un protocole ? lequel ? profibus ?
si oui, il faut obtenir puis charger les fichiers GSD correspondant à ton (tes) variateur(s) dans l'API siemens.
- 25 avr. 2016, 12:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : panne insoluble.... mot qui ne s'incrémente pas.
- Réponses : 5
- Vues : 3122
Re: panne insoluble.... mot qui ne s'incrémente pas.
faudrait peut être mettre une condition en début de segment non, sinon tu risques d'avoir 0 et donc que cela ne fonctionne pas (genre / %X1 puisque tu le fais sur front descendant de l'étape)
cordialement
cordialement
- 22 avr. 2016, 14:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : types de sorties
- Réponses : 3
- Vues : 2236
Re: types de sorties
Google est ton ami Regarde ici page 421 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiV66DSm6LMAhUHECwKHfAjBywQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Feshop.schneider-electric.com%2FDownload.aspx%3Finfos%3DH531557_2.pdf%3B3&usg=AFQjCNFySjUPkBlUP0F3izfrtA...
- 21 avr. 2016, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : DFB SUR UNITY
- Réponses : 5
- Vues : 2955
Re: DFB SUR UNITY
pas faux...
En te relisant, je m'aperçois que c'est ce que tu fais déjà.
Donc je fais du bruit..pour rien
désolé !
En te relisant, je m'aperçois que c'est ce que tu fais déjà.
Donc je fais du bruit..pour rien
désolé !
- 21 avr. 2016, 10:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : DFB SUR UNITY
- Réponses : 5
- Vues : 2955
Re: DFB SUR UNITY
Salut !
sympa les fonctions..
On peut aussi tout simplement multiplier ou diviser par les puissances de deux pour réaliser des décalages non ?
/2 = 1 bit vers la droite
/4 = 2 bits vers la droite
etc...
*2 = 1 bit vers la gauche
*4 = 2 bits vers la gauche
etc...
sympa les fonctions..
On peut aussi tout simplement multiplier ou diviser par les puissances de deux pour réaliser des décalages non ?
/2 = 1 bit vers la droite
/4 = 2 bits vers la droite
etc...
*2 = 1 bit vers la gauche
*4 = 2 bits vers la gauche
etc...
- 13 avr. 2016, 14:37
- Forum : Mitsubishi Electric
- Sujet : logo MITSUBISCHI AL_10MR_A
- Réponses : 3
- Vues : 5120
Re: logo MITSUBISCHI AL_10MR_A
Salut,
une option dans le menu permet d'effacer le projet dont on a perdu le mot de passe.
Sinon, ne connaissant pas trop ce matériel, je n'ai pas de solution..
une option dans le menu permet d'effacer le projet dont on a perdu le mot de passe.
Sinon, ne connaissant pas trop ce matériel, je n'ai pas de solution..
- 13 avr. 2016, 00:53
- Forum : Omron
- Sujet : Sysmac CPM1A et Cxprogrammer
- Réponses : 26
- Vues : 13208
Re: Sysmac CPM1A et Cxprogrammer
De rien.
Première erreur à vue de nez..... chaque instruction DIFU (montant ou descendant) DOIT avoir son PROPRE bit !! sinon ça marche pas bien
bon courage pour ton application
Première erreur à vue de nez..... chaque instruction DIFU (montant ou descendant) DOIT avoir son PROPRE bit !! sinon ça marche pas bien
bon courage pour ton application