par philou77
17 nov. 2015, 19:30
Forum : Siemens
Sujet : STEP5
Réponses : 8
Vues : 5224

Re: STEP5

Salut ! Le redémarrage rémane le compteur. Pour info, tous les bits M sont à zéro au démarrage de la CPU. Par défaut dans le FB 4 et FB 5 (segment 2) on remet les valeurs 136 et 256 sur front de M1.5 et M1.7 ! Donc si tu veux conserver les Mémentos utiles pour toi.. il faut les sauver auparavant dan...
par philou77
16 nov. 2015, 09:50
Forum : Siemens
Sujet : STEP5
Réponses : 8
Vues : 5224

Re: STEP5

Salut ! Le fait de compiler la mémoire en RUN, peux amener des compormtements incertains car la compilation n'est pas immédiate et le programme peut se retrouver à travailler avec un mélange d'anciens blocs (avant compilation) et des nouveaux blocs (pendant compilation) ex : un nouvel OB1 mais d'anc...
par philou77
10 nov. 2015, 14:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Application pour micro contrôleur ZELIO
Réponses : 7
Vues : 4249

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Salut !

bonne idée le zelio pour faire du delestage.

On peut aussi utiliser le fil pilote et une diode 1N4007 pour faire 2 ordres très simples.
Mode Normal (ou confort)
Mode Arrêt.
par philou77
21 oct. 2015, 10:13
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : Travail sur le référencement.
Réponses : 37
Vues : 20779

Re: Travail sur le référencement.

Bonjour, Soumettre le site à google sert pour le référencement ! (ainsi qu'aux autres moteurs de recherche d'ailleurs) Les balises META sont elles vraiment utilisées (les sujets sur le net sont nombreux et contradictoires sur ce point) ? Le contenu du forum traitant d'automatisme, il sera pertinent ...
par philou77
21 oct. 2015, 10:03
Forum : Parlez de tout
Sujet : Pas mal !
Réponses : 25
Vues : 12934

Re: Pas mal !

joli travail les gars !

un grand bravo d'un nouvel inscrit !