83 résultats trouvés
- 10 juil. 2016, 12:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [RESOLU] READ_VAR rs485 modbus
- Réponses : 16
- Vues : 9251
Re: READ_VAR rs485 modbus
bonjour, Alors des nouvelles hier matin j'ai avancé, alors l'erreur le code 07 venait l'adresse 100 je m'en suis apercu quand j'ai passé la carte en esclave le max est 99 :shock: j'avais mis parce que mon esclave en reglage usine etait à 100 Alors la led clignote bien en Rx Tx et quand il n'y a pas ...
- 08 juil. 2016, 21:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [RESOLU] READ_VAR rs485 modbus
- Réponses : 16
- Vues : 9251
Re: READ_VAR rs485 modbus
Clic sur la capture
ADDR('0.1.1.100'); 0 -> TSX RKY12 --- 1 -> TSX P57 2634M --- 1 -> slot b voie1 TSX SCP114 --- 100 -> Slave"
Dans ma capture j'ai exprès mis l'architecture reseauADDR('0.1.1.100'); 0 -> TSX RKY12 --- 1 -> TSX P57 2634M --- 1 -> slot b voie1 TSX SCP114 --- 100 -> Slave"
- 08 juil. 2016, 20:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [RESOLU] READ_VAR rs485 modbus
- Réponses : 16
- Vues : 9251
Re: READ_VAR rs485 modbus
Bonjour, Certains esclaves Modbus ne traitent pas tous les codes et notamment les codes de lecture/écriture de bits (code 5, 6, 15 et 16). Il faudrait donc avant tout consulter la doc de l'esclave pour voir si il est capable de répondre à ces requêtes. JC slt, La question est que je maintenant , je...
- 08 juil. 2016, 14:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [RESOLU] READ_VAR rs485 modbus
- Réponses : 16
- Vues : 9251
[RESOLU] READ_VAR rs485 modbus
Bonjours à tous, J'ai un soucis avec READ_VAR apparement j'ai ces retours de param ci joint dans la capture: -J'ai un doute sur l'adresse (l'esclave est le 100) 0.1.1.100 -Je veux lire des Input digital sur un esclave qui ne donne pas donc de %MW j'ai donc %M en param j'ai aussi essayé %I et %MW tou...
- 07 juil. 2016, 23:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : info Unity
- Réponses : 4
- Vues : 2388
Re: info Unity
salut, oui la semaine derniere j'ai simulé les mouvements ça marche pour les entrées analog et codeur aussi Plus que pratique pour simuler les retour de thermique shunter les autorisations et les mouvements SimMotionEncoder_trl (MotionForwardDir :=Sim_trl.MotionForwardDir (*BOOL*), MotionBackDir :=S...
- 07 juil. 2016, 20:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- Réponses : 22
- Vues : 13545
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Oui la CPU a été simplement enlevé du rack et remise et c'est repartit Apres niveau fiabilité je suis sur de rien ça fait 3 ans que j'ai pas touché un Automate schneider, quand tu as eu une vingtaine de cpu d'une marque sans probleme et que la premiere d'une autre marque "neuve" te fait un...
- 06 juil. 2016, 18:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- Réponses : 22
- Vues : 13545
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Alors, Le probleme a été resolu hier en enlevant la cpu du rack J'avais d'abord testé comme dit sans carte memoire sans changement , puis avec Puis mon collegue a reussi en demontant la CPU La hotline à deja entendu ce prob et m'a dit que pour eux la cause etait la carte mem mais pour moi ça vient p...
- 04 juil. 2016, 22:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- Réponses : 22
- Vues : 13545
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
slts, si jamais après ça, la led TER clignote, y transférer un programme puceau et faire RUN suivi d'un STOP -couper la bourre (la tension) et remettre la carte mémoire voir si la led TER clignote toujours après ça Je vais essayer sans carte mem Mais dans tous les cas la cpu doit etre encore garant...
- 04 juil. 2016, 20:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- Réponses : 22
- Vues : 13545
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
j'essayerais demain,
En tous cas la cpu est sensée être "neuve" mais bon j'ai appris aujourd'hui qu'une personne c'est connecté et ça marchait
bizarre
C'est quoi la bourre?
En tous cas la cpu est sensée être "neuve" mais bon j'ai appris aujourd'hui qu'une personne c'est connecté et ça marchait
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
C'est quoi la bourre?
- 04 juil. 2016, 19:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- Réponses : 22
- Vues : 13545
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Oui j'ai fait un reset pret de la pile j'ai remarqué que les carte d'entrée reboot bien mais ras niveau CPU
et le reset au dessus de la prise ter il se passe rien