83 résultats trouvés

par kosbor
12 déc. 2015, 18:32
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre cpu 300
Réponses : 6
Vues : 4008

Re: Communication entre cpu 300

Ok donc pas de cablage à faire (le port G de chaques cpu est relié ensemble) regardes voir dans netpro doit y avoir 3 cpu et le hmi sur le fil mpi.. *si oui essayer la 2eme solutions avec le DG (faire une table de données globale) : donc 1 clic sur le fil mpi on voit bien en bas un tableau avec les ...
par kosbor
12 déc. 2015, 12:49
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre cpu 300
Réponses : 6
Vues : 4008

Re: Communication entre cpu 300

bjr il existe plusieurs solutions: -la plus propre mais la plus cher est de mettre 2 cp342-5 (il y a un projet exemple dans Step7 "profibus"),possibilité de travailler en prod (prevoir arret pour charger hard) -la moins cher si port mpi libre serait de faire une com mpi entre les 2 cpu (il...
par kosbor
08 déc. 2015, 21:20
Forum : Siemens
Sujet : numero de recette mp277
Réponses : 3
Vues : 2005

Re: numero de recette mp277

pour charger le projet je pense que oui si y a pas de script qui tourne comme celui là :D
par kosbor
08 déc. 2015, 21:17
Forum : Siemens
Sujet : numero de recette mp277
Réponses : 3
Vues : 2005

Re: numero de recette mp277

bsr oui c'est tres simple , creer un script avec le nom ComCpu1ToCpu2 (sub sans param) et ecrire SmartTags("VariableNrRecetteCPU2") = SmartTags("VariableNrRecetteCPU1") dans le gestionnaire de var tu choisis la var de l'automate où y a le n° de recette (VariableNrRecetteCPU1) cli...
par kosbor
08 déc. 2015, 19:44
Forum : Siemens
Sujet : Faire un peu de domotique avec un S7-300
Réponses : 57
Vues : 30715

Re: Faire un peu de domotique avec un S7-300

le scl chez siemens est complet , c'est sur que l'editeur est nul et le compileur est pas top pour les fautes,
mais la structure respecte bien le codage (var interne, global , possibité de return qqch, debuger) il y a meme des lib full source dispo (oscat.de)
par kosbor
08 déc. 2015, 19:13
Forum : Siemens
Sujet : valeurs recettes et temperature sur web server
Réponses : 1
Vues : 1509

Re: valeurs recettes et temperature sur web server

bjr c'est tres flou la question quel rapport avec un web serveur ? Pour les recettes je ne comprend pas ce que tu veux faire (sachant qu'en general les valeurs sont des consignes) le but c'est generer un fichier et ecrire les valeurs dedans à chaque fois qu'on est dans une etape d'une sequence? genr...
par kosbor
06 déc. 2015, 15:24
Forum : Siemens
Sujet : renommer fichier avec la date du jour
Réponses : 7
Vues : 3818

Re: renommer fichier avec la date du jour sur VB

Rebonjour, J'ai une autre question concernant le même code. Les recettes vont s'afficher sur un fichier excel et ici je vous donne un exemple avec deux images, une avec la vue des recettes réalisé sur l'IHM et une autre image avec le code dans VB pour afficher les recettes. L'exemple donné dans le ...
par kosbor
06 déc. 2015, 15:02
Forum : Siemens
Sujet : renommer fichier avec la date du jour
Réponses : 7
Vues : 3818

Re: renommer fichier avec la date du jour

pour l'automate je vois pas l'utilité mais tu peux ecrire dedans si "ils" veulent :D tu change false par true ou enleves le if et endif apres pour la fonction, crees en une tu l'appelles Format_TimeStringC (pas besoin de param à la la limite) et tu colles ça Dim The_Year, The_Month, The_Da...
par kosbor
06 déc. 2015, 11:18
Forum : Siemens
Sujet : renommer fichier avec la date du jour
Réponses : 7
Vues : 3818

Re: renommer fichier avec la date du jour

bjr, tu peux creer une fonction qui retourne le format que tu souhaites Function Format_TimeStringC(Date) Dim The_Year, The_Month, The_Day, The_Hour, The_Minute, The_Second The_Year = CStr(Year(Date)) & Chr(45) If Len(CStr(Month(Date))) < 2 Then The_Month = "0" & CStr(Month(Date)) ...
par kosbor
29 nov. 2015, 02:59
Forum : Siemens
Sujet : PID variateur ou CPU API
Réponses : 3
Vues : 2540

Re: PID variateur ou CPU API

bsr,
Alors sans hesiter le pid API et de loin beaucoup plus simple et le jour ou on change de var (retrofit par ex) on sera content