6 résultats trouvés

par bidouille
23 mars 2017, 10:34
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15067

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200

salut,
attention au rafraîchissement des variables dans le HMI.
Par défaut tu l'as a 1s, en fonction de ton tps de cycle api, les rafraîchissements se télescopent...
tu peux modifier ce rafraîchissement en allant dans les déclarations de variables coté HMI dans TIA. tu peux aller jusqu’à ...
par bidouille
14 mars 2017, 16:42
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre deux S7-1200
Réponses : 20
Vues : 16633

Re: Communication entre deux S7-1200

envoie nous ton projet si tu veux qu'on avance dessus.
par bidouille
14 mars 2017, 11:54
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre deux S7-1200
Réponses : 20
Vues : 16633

Re: Communication entre deux S7-1200

salut,
peux tu mettre une archive si tu veux que je regarde.

On est d'accord, c'est bien une com Profinet?

cdlt
par bidouille
14 mars 2017, 11:41
Forum : Omron
Sujet : comparaison automates siemens et omron
Réponses : 4
Vues : 4145

Re: comparaison automates siemens et omron

bonjour,
Le prix du logiciel environ 300 €Ht pour TIA V14 Basic... sans chercher bien loin
http://www.automation24.fr/technologie-de-controle/siemens-simatic-step-7-basic-v14-6es7822-0aa04-0ya5-i101-3069-0.htm

regarde le prix du matériel ...
une petite Cpu 1200 a moins de 300€ 14e 10s 2ea nativf ...
par bidouille
13 mars 2017, 16:03
Forum : Omron
Sujet : comparaison automates siemens et omron
Réponses : 4
Vues : 4145

Re: comparaison automates siemens et omron

bonjour,
sur Omron de mémoire, toute les nouvelles Cpu fonctionnent avec des bloc fonction et fonction comme sur siemens.
pas d'ob1 sur omron, mais un "main".
pour comparer il faudrait savoir quelle cpu S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500, CPM1A, CJ1M, CJ2M, ..... .... ....

Il n'y a plus trop de ...
par bidouille
13 mars 2017, 15:37
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre deux S7-1200
Réponses : 20
Vues : 16633

Re: Communication entre deux S7-1200

bonjour,
il me semble que la fréquence est grande une requête tous les 100ms ça fait beaucoup si tu n'en a pas besoin. surtout que dans ton code tu ne t'assure pas que la première requête est parti.
teste de mettre un bit sur Req que tu Set pour le moment et qui est remis a 0 par le NDR.
Tu t ...