- 30 mars 2017, 07:59
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200
Pour faire simple :
L'automate fait :
1 - il regarde toutes ses Entrées et affecte la zone MIE (Mémoire image des entrées)
2 - il traite son programme, affecte les mémoires, affecte les sorties dans la MIS (Mémoire Image des sorties)
3 - pour finir il affecte d'un coup les mémoire physiques en ...
- 28 mars 2017, 20:44
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200
Bonjour a tous , j'ai solutionné le problème et cela grâce à vous .
Les deux solutions qui ont fonctionné étaient de remplacer les entrées par des mémoires (comme suggéré plusieurs fois) ou de nommer ces entrées I2.0 et I2.1.(je suppose que c'est parce qu'au delà de I1.5 elles ne sont plus ...
Les deux solutions qui ont fonctionné étaient de remplacer les entrées par des mémoires (comme suggéré plusieurs fois) ou de nommer ces entrées I2.0 et I2.1.(je suppose que c'est parce qu'au delà de I1.5 elles ne sont plus ...
- 23 mars 2017, 18:19
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200
Salut..
Tu écris dans des entrées (I10.1) avec l'IHM ????
Si ça marche, c'est plus qu'aléatoire.....et valable un seul tour de cycle automate au mieux (la mise a jour des variable IHM n'est pas synchrone avec la scrutation automate)...
Modifies ton prog et écris dans des mémoires (M) !
amha ...
- 23 mars 2017, 17:55
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200
J'arrive bien a commander mon programme avec l'HMI mais je suis obligé d’appuyer à plusieurs reprises sur mon bouton Start ou Stop afin d'activer l'entrée correspondante.
Salut,
les boutons ils sont sur des entrées du S7-1200 ou ils sont dans le programme de l'écran ?
Bonjour, les boutons ...
- 23 mars 2017, 17:40
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200
salut,
attention au rafraîchissement des variables dans le HMI.
Par défaut tu l'as a 1s, en fonction de ton tps de cycle api, les rafraîchissements se télescopent...
tu peux modifier ce rafraîchissement en allant dans les déclarations de variables coté HMI dans TIA. tu peux aller jusqu’à ...
- 22 mars 2017, 17:32
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
- 22 mars 2017, 14:49
- Forum : Siemens
- Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
- Réponses : 15
- Vues : 15140
Liaison HMI et Siemens S7-1200
Bonjour à tous , je suis étudiant en automation et j'ai un petit soucis au niveau de la communication entre mon écran HMI 7" et mon automate S7-1200
J'arrive bien a commander mon programme avec l'HMI mais je suis obligé d’appuyer à plusieurs reprises sur mon bouton Start ou Stop afin d'activer l ...
J'arrive bien a commander mon programme avec l'HMI mais je suis obligé d’appuyer à plusieurs reprises sur mon bouton Start ou Stop afin d'activer l ...