7 résultats trouvés

par John
30 mars 2017, 07:59
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200


Pour faire simple :

L'automate fait :
1 - il regarde toutes ses Entrées et affecte la zone MIE (Mémoire image des entrées)
2 - il traite son programme, affecte les mémoires, affecte les sorties dans la MIS (Mémoire Image des sorties)
3 - pour finir il affecte d'un coup les mémoire physiques en ...
par John
28 mars 2017, 20:44
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200

Bonjour a tous , j'ai solutionné le problème et cela grâce à vous .

Les deux solutions qui ont fonctionné étaient de remplacer les entrées par des mémoires (comme suggéré plusieurs fois) ou de nommer ces entrées I2.0 et I2.1.(je suppose que c'est parce qu'au delà de I1.5 elles ne sont plus ...
par John
23 mars 2017, 18:19
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200


Salut..

Tu écris dans des entrées (I10.1) avec l'IHM ????
Si ça marche, c'est plus qu'aléatoire.....et valable un seul tour de cycle automate au mieux (la mise a jour des variable IHM n'est pas synchrone avec la scrutation automate)...

Modifies ton prog et écris dans des mémoires (M) !

amha ...
par John
23 mars 2017, 17:55
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200



J'arrive bien a commander mon programme avec l'HMI mais je suis obligé d’appuyer à plusieurs reprises sur mon bouton Start ou Stop afin d'activer l'entrée correspondante.


Salut,

les boutons ils sont sur des entrées du S7-1200 ou ils sont dans le programme de l'écran ?


Bonjour, les boutons ...
par John
23 mars 2017, 17:40
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200


salut,
attention au rafraîchissement des variables dans le HMI.
Par défaut tu l'as a 1s, en fonction de ton tps de cycle api, les rafraîchissements se télescopent...
tu peux modifier ce rafraîchissement en allant dans les déclarations de variables coté HMI dans TIA. tu peux aller jusqu’à ...
par John
22 mars 2017, 17:32
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Re: Liaison HMI et Siemens S7-1200

itasoft a écrit : 22 mars 2017, 17:10 quelle référence exacte de IHM ?
Bonjour , C'est le KTP700 Basic PN (6AV2 123-2GB03-0AX0) et le CPU 1214C (6ES7 214-1AG40-0XB0)
par John
22 mars 2017, 14:49
Forum : Siemens
Sujet : Liaison HMI et Siemens S7-1200
Réponses : 15
Vues : 15140

Liaison HMI et Siemens S7-1200

Bonjour à tous , je suis étudiant en automation et j'ai un petit soucis au niveau de la communication entre mon écran HMI 7" et mon automate S7-1200

J'arrive bien a commander mon programme avec l'HMI mais je suis obligé d’appuyer à plusieurs reprises sur mon bouton Start ou Stop afin d'activer l ...