24 résultats trouvés

par mmaverick5
26 mars 2024, 07:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonjour à tous
Après avoir changer la carte SRam avec en plus installer une pile de save neuve , j ai recharger la Config dans l automate et procéder à plusieurs séries de tests

Pour le moment, cela fonctionne bien les contrôles mémoires sont identiques à mon backup de programme réalisé avant ...
par mmaverick5
25 mars 2024, 21:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonsoir, de retour avec des informations plutot intéressantes:

Par le biais d'un fournisseur, j'ai pu trouver les nouvelles références des SRAM 128K:
TSXMRP128P devient TSXMRPC448K
TSXMPR2128 devient TSXMRPC768K

Grâce a cela, j'ai pu trouver chez réparateur avec qui nous travaillons 2 SRAM (pour ...
par mmaverick5
25 mars 2024, 09:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Merci pour la réponse rapide concernant la CPU.

Concernant la SRAM je suis en quete pour en trouver une pour pouvoir réaliser un test croisé avec une autre et essayer de voir si le problème se déplace.

Pour rappel, nous avons eu une coupure électrique (non prévue) installation 20KV, donc les ...
par mmaverick5
25 mars 2024, 09:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonjour à tous,

déjà merci pour vos réponses, cela fait plaisir

alors petite maj sur les problèmes de cette installation:

Après avoir changer la pile comme je l'avais signaler l'autre jour, l'installation a fonctionner 3 jours et puis et de nouveau retomber en défaut
nous avons commander des ...
par mmaverick5
19 mars 2024, 12:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Je pense aussi contrôler les configurations des drivers Unitelway et faire un bilan mémoire de la SDRAM

Cela pourra aider à définir si la carte mémoire contient bien la configuration

Je vais aussi commander de nouvelles piles CR2330 3V pour pouvoir réaliser un test croisé avec celle présente sur l ...
par mmaverick5
19 mars 2024, 10:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 2472

[PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonjour à tous,

quelle joie de revenir ici pour vous soumette un petit problème que je rencontre actuellement sur une ancienne installation de l'endroit où je travaille.

Je vous fait l'architecture de l'installation:
Rack Automate:
- TSXPSY5500M
Sur un rack TSXRKY12, nous avons:
- TSXP573623AM ...
par mmaverick5
15 juil. 2020, 17:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221
Réponses : 10
Vues : 4385

Re: Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221

Je viens de retrouver un ancien TWDL identique a celui qui a casser, en attendant, sinon je vais renvoyer le TM221M16R et voir si je peux obtenir celui dont tu m'as suggérer la référence.

Merci pour ton aide en tout cas
par mmaverick5
15 juil. 2020, 17:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221
Réponses : 10
Vues : 4385

Re: Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221

Sur le bornier en Q0.0 et Q0.1, il s'agit de commande pour des moteurs pas à pas
par mmaverick5
15 juil. 2020, 16:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221
Réponses : 10
Vues : 4385

Re: Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221

L'automate que je remplace est un automate Twido TWDLMDA20DRT.
par mmaverick5
15 juil. 2020, 16:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221
Réponses : 10
Vues : 4385

Re: Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221

Merci pour ton aide, mais l'automate dont je dispose est un TM221M16R et dans le programme So Machine j'ai sélectionné le modèle TM221M16R et je n'ai pas l'onglet Gestion d'Impulsions, dois je choisir un autre modèle ?

Je viens d'essayer avec un Automate TM221M32TK et j'ai bien le mode Générateur d ...