en plus j'ai cru comprendre Avec ce codeur nous avons deux informations par piste A A ̅ B B ̅
Ce qui fait 4x24 pts/tour
Vitesse nominal moteur ....fréquence .... points/sec
1460 ........................... 50 ............. 2336
2336 ........................... 80 ............. 3736
Les chaines ...
6 résultats trouvés
- 12 avr. 2017, 13:40
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
- 12 avr. 2017, 08:15
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
Re: carte de comptage rapide cqm1
slt JC87
le codeur c'est pour remplacer des capteurs de barres actuellement
il faudrait connaitre la précision actuelle et la précision recherchée , il se peut que un comptage bestial de une impulsion par tour suffit
En gros, un tour moteur correspond à quel déplacement linéaire sur la barre ...
- 11 avr. 2017, 13:45
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
- 11 avr. 2017, 13:37
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
Re: carte de comptage rapide cqm1
il ne me proposent rien entre 24 pts/tour et 1024 pts/tour
- 11 avr. 2017, 11:56
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
Re: carte de comptage rapide cqm1
Merci de ta réponse rapide , mais le rectorat a validé le fait que ce soit un codeur intégré donc maintenant plus de modif possible , un de mes collègue m'a parlé des codeur 24 top htl , je n'y connais absolument rien dans ce type de codeur aurait tu des infos
- 11 avr. 2017, 10:27
- Forum : Omron
- Sujet : carte de comptage rapide cqm1
- Réponses : 13
- Vues : 8045
carte de comptage rapide cqm1
Bonjour tout le monde , 1er post
moteur DRN90LA
api cqm1 cpu43
actuellement en 2eme année de bts électrotechnique en apprentissage , j'ai une modification a faire sur une ligne c'est a dire pour gagner en précision , je dois remplacer des capteurs de barres par un codeur intégré au moteur pour ...
moteur DRN90LA
api cqm1 cpu43