739 résultats trouvés
- 07 mai 2024, 00:27
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 938
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Sinced, Il y a un problème avec la recopie des données dans la table de mots doubles. Si tu affiches les données en hexadécimal tu constateras qu'il y a un mot en commun avec le double mot précédent et un mot en commun avec le double mot suivant. Du coup tu retrouves les valeurs de 4 en 4 : %MD200 =...
- 06 mai 2024, 07:25
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 938
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ? Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle. Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 2...
- 28 avr. 2024, 18:14
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 938
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour sinced, Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher. Table 1.png Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication? Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT"...
- 06 févr. 2024, 22:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
- Réponses : 6
- Vues : 373
Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
J'ai envoyé un mp...
- 05 févr. 2024, 15:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
- Réponses : 6
- Vues : 373
Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
Bonjour,
J'ai seulement la V3.33.2509.
La version recherchée serait-elle spécifique à Vijeo Citect ?
J'ai seulement la V3.33.2509.
La version recherchée serait-elle spécifique à Vijeo Citect ?
- 30 janv. 2024, 16:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] STB - Problème STBACO0220
- Réponses : 14
- Vues : 779
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Bonjour, Ce sont toutes les sorties analogiques qui ne fonctionnent pas ou seulement celles qui sont en rouge sur l'image ? Quel est le code de défaut sur les cartes en rouge ? Y a-t-il une carte mémoire dans la tête de station ? Il faut toujours s'assurer plusieurs fois que les cartes et les connec...
- 30 janv. 2024, 13:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
- Réponses : 22
- Vues : 1530
Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Bonjour, C'est étrange ce SR qui ne s'ouvre pas. Quelle version de PL7-3 est utilisée ? Si c'est la V5, ça vaut peut-être le coup de tenter avec le V6... Pour basculer en V6, il faut fermer PL7-3, taper PL73V5V6 en ligne de commande puis relancer PL7-3. (A l'inverse, la commande PL73V6V5 permet de r...
- 25 janv. 2024, 09:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX17] 17-10 vers M221
- Réponses : 14
- Vues : 797
Re: [TSX17] 17-10 vers M221
J'ai PL7-1 V5.0 et je peux imprimer.
je vous envoie un mp...
je vous envoie un mp...
- 25 janv. 2024, 01:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Mise en service BMX AMI 0410
- Réponses : 1
- Vues : 158
Re: [M340] Mise en service BMX AMI 0410
Bonjour,
C'est possible d'avoir une copie d'écran plus lisible ?
Avez-vous fait "Regénérer tout le projet" hors ligne et rechargé l'automate ?
C'est possible d'avoir une copie d'écran plus lisible ?
Avez-vous fait "Regénérer tout le projet" hors ligne et rechargé l'automate ?
- 25 janv. 2024, 00:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web
- Réponses : 4
- Vues : 235
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web
Bonjour, Un module BMXNOC0401 sur un M580, vous êtes sûr ? Normalement c'est pour un M340. A priori il faut accéder au propriétés du module en passant par le navigateur de DTM (et non par la configuration du bus automate) et on y trouve une rubrique "Sécurité" pour activer "Accès web ...